电流互感器的副边不允许开路,为什么?

 我来答
枝俊雄SJ
2016-01-03 · TA获得超过129个赞
知道答主
回答量:179
采纳率:100%
帮助的人:78.3万
展开全部
副变电流小,电压高,开路可造成绝缘损坏或伤人
车航sI
推荐于2018-04-20
知道答主
回答量:1
采纳率:100%
帮助的人:893
展开全部
1、不能开路的原因
正常工作时,电流互感器的一次电流有一小部分用于建立励磁磁场,其它大部分电流与二次电流产生的磁场互相抵消。
电流互感器二次开路之后,二次绕组中不再有电流通过。
一次电流全部变为励磁电流。也就是说,励磁电流很大,铁芯的磁感应强度很大。而电流互感器的二次线圈的电压是与磁感应强度的变化率成正比的,因此,二次将输出很高的电压。
这就是二次开路高压危险的原因。
另外,高压可能击穿互感器,损坏互感器。另一方面,铁芯的磁通大大增大后,铁芯的损耗也会大幅增加,铁芯发热增加,时间长了,可能损坏互感器。
2、开路的后果
按照1的分析。产生高压是因此磁通很大。那么,磁通到底会有多大呢?实际上,电流互感器的铁芯是非线性的,二次开路后,励磁电流是大幅度增加了,但是,励磁电流大到一定地步,铁芯就饱和了,磁通也就受到了限制,也就是说,实际的电流互感器,二次开路后,不一定会有很大的磁通,二次也就不一定形成很高的电压。
这一点,在实际应用中,保护类的互感器正常工作低通较低,或者说,饱和裕度较大,测量类的相反,饱和裕度较小,较容易饱和。因此,同样是二次开路,一般保护类互感器产生的二次电压会高一些!