rfid如与三菱plc fx3u实现通讯

 我来答
厚曼青e3
2021-06-02
知道答主
回答量:62
采纳率:0%
帮助的人:2.9万
展开全部

案例:此案例为FR336通过RS485接口与PLC组网:PLC FX3U通过扩展通信模块FX3U-485ADP-MB、FX3U-CNV-BD实现与FR336阅读器的Modbus RTU通信。

系统配置:

1.1.1 FR336配置参数

1. 启动计算机,进入到计算机的设备管理器当中,查看阅读器在此计算机上使用的串口号(仅适应于 USB 转串口线的版本);

2. 确认好使用的串口号,启动 HiStation 配置软件,通信方式选择“COM”,输入串口号和波特率(阅读器默认波特率 9600bps),点击开始。

3. 将阅读器配置为命令触发,波特率9600bps(波特率可自行配置)

在 GX Work2 中创建项目文件

1. 在 GX Work2 新建项目文件“ModbusRTUTest”,选择系列:FXCPU,机型:FX3U/FX3UC,点击确定。

1. 在程序部件→程序→MAIN中编辑梯形图——通信设定。

特殊数据寄存器:

D8420(通信格式设定)

D8421(协议设定)

D8432(重试次数)

D8429(超时时间设定)

详情参见《FX用户手册Modbus通信篇》

 编辑梯形图——读标签操作。

ADPRW:modbus 指令

M8029:指令执行结束置为ON

M8422:modbus 通信错误置为ON

M8429:指令超时响应置为ON

篇幅有限更多内容请咨询上海普阅

gmsneo9
2016-01-04 · 超过68用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:129
采纳率:0%
帮助的人:63.2万
展开全部
要看rfid支持什么通讯方式。
最便宜的就是用RS-232C通讯方式了,一般都支持,但通讯连接和编程都会比较复杂。
三菱的总线CC-link fx3u也支持,但是模块太贵了,ID侧也不一定支持。
以太网也是一种方案,也需要加模块,连接和编程会相对简单点。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询