lgplc内有程序,现在一通电err灯亮,
展开全部
2.POWER灯呈闪烁状态?
假若POWER灯呈闪烁状态,很有可能是"24+"端子与"COM"端子 短路,请将"24+"端子之配线拔出,若是指示灯回复正常,那请检查 您的线路。若指示灯依然闪烁,那很可能PLC内的POWER板己经故障 ,请您将该部PLC送回我们各地营业所,我们将尽快为您处理。
3."BATT?V"LED灯亮
当这个红色LED灯亮时,表PLC内的锂电池寿命己经快结束了(约剩 一个月),此时请尽快更换新的锂电池,以免PLC内的程式(当使用RAM时) 自动消失。
假若更换新的锂电池之後,此LED灯仍然亮着,那很可 能此部PLC的CPU 板己经故障,请您将该部PLC送回我们各地营业所, 我们会尽快为您处理。
4."PROG?E"LED灯闪烁
一般来说,当此红色LED灯闪时,大部份是程式回路不合理的情况 较多,另一原因亦有可能是参数设定出错,或者是外来之杂讯干扰导致 程式内容产生变化。若您是使用掌上型书写器(FX-20P-E)建议您检查 D8004,再依D8004的内容检查D8060~D8069,从D8060~D8069中可得 到一个数据,此为侦错号码。欲知侦错号码内容,请参阅"三菱可程式 控制器编程手册!
5."CPU?E"LED灯亮
当"CPU?E"LED灯亮时,有可能是以下几种原因所造成:
1.PLC内部有导电性的粉尘侵入
2.PLC的扫瞄时超过100ms以上 (检查D8012即可知道最长执行时间)
3.通电中,将RAM/EPROM/EEPROM记忆卡匣拔下。
4.PLC附近有杂讯干扰
还有一种就是外部输入信号有短路现象,只能逐一排除