变压器试验标准干式10千伏变压器交流耐压是多少

变压器试验标准干式10千伏变压器交流耐压是多少... 变压器试验标准干式10千伏变压器交流耐压是多少 展开
 我来答
串联谐振武汉赫兹电力
2022-10-17 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
串联谐振武汉赫兹电力
武汉赫兹电力设备有限公司是一家专业生产串联谐振试验装置、变压器测试设备,高压开关测试设备,互感器检定装置,继电保护测试设备、避雷器、绝缘子测试设备,电力电缆故障测试设备的生产厂家
向TA提问
展开全部

变压器试验标准干式10千伏变压器交流耐压是多少?

1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。
2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:①、按户内要求为28kV,②、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V

SERAY工控小站
推荐于2017-11-22 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4603 获赞数:22288
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
