架空管道的哪些部位应设置固定支架或防晃支架?
下列部位应设置固定支架或防晃支架:
1)配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设。
2)配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,但当管径不大于DN40可不设。
3)管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架。
4)防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形。当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,宜可作为1个防晃支架处理。
检查数量:按数量抽查30%,不应小于10件。
检查方法:尺量检查。
设置固定支架或防晃支架的主要目的是为了确保管网的强度,使其在受外界机械冲撞和自身水力冲击时也不至于损伤。
防晃支架的设置如图4-44所示。
图4-44 防晃支架的设置
架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架(图4-45);立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定(图4-46)。
检查数量:按数量抽查30%,不应少于10件。
检查方法:直观检查。
图4-45 增设防晃支架
注:AB管段内除去管道转弯增设的防晃支架,其余防晃支架数量不少于1处。
图4-46 立管固定
注:立管防晃支架或管卡固定应由墙面或楼板生根固定。