什么是防晃支架... 什么是防晃支架 展开
 我来答
小T爱旅行
推荐于2019-10-22 · 旅游业余爱好者,希望带大家云旅游。
小T爱旅行
采纳数:301 获赞数:193912

向TA提问 私信TA
展开全部

防晃支架是为了防止喷头喷水时管道沿管线方向晃动,而设置的支架。 

应在下列部位设置防晃支架: 

1.配水管的中点(管径在50mm及以下时可不设)。

2.配水干管及配水管、配水支管的长度超过15米(包括管径为50mm的配水管及配水支管),每15米长度内最少设一个(≤40mm的管段可不算在内)。

扩展资料:

在建筑物的水平管道铺设时,一般每隔一段距离设置一个吊挂组件,将管夹安装在吊挂组件上,最后将管道吊装固定到管夹上,这种铺设方式操作步骤简单,安装成本低,被大量企业采用。

但在管道受撞击或发生地震时,管道会发生不定向的晃动,严重时会造成管道脱落的情况发生。这种情况下就需要使用防晃支架。

管道支架、吊架、防晃支架的安装要求:当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,,且防晃支架的间距不宜大于15m。

当管道改变方向时,应增设防晃支架,防止吊装的管道或桥架移动的角钢支架。规范要求20m一个,使用角铁材料做横担

参考资料来源:百度百科—支架承重试验装置

北域名医
2023-01-04 · 百度认证:长春市锐途文化传媒官方账号
北域名医
向TA提问
展开全部

防晃支架是为了防止喷头喷水时管道沿管线方向晃动,而设置的支架。 

应在下列部位设置防晃支架: 

1.配水管的中点(管径在50mm及以下时可不设)。

2.配水干管及配水管、配水支管的长度超过15米(包括管径为50mm的配水管及配水支管),每15米长度内最少设一个(≤40mm的管段可不算在内)。

/iknow-pic.cdn.bcebos.com/8b13632762d0f703ae79417505fa513d2797c554"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/8b13632762d0f703ae79417505fa513d2797c554?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/8b13632762d0f703ae79417505fa513d2797c554"/>

扩展资料:

规范要求20m一个,使用角铁材料做横担。

参考资料来源:/baike.baidu.com/item/%E6%94%AF%E6%9E%B6%E6%89%BF%E9%87%8D%E8%AF%95%E9%AA%8C%E8%A3%85%E7%BD%AE/1977814"target="_blank"title="百度百科—支架承重试验装置">百度百科—支架承重试验装置

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sunxiaolong08
2013-05-23
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1486
展开全部
为了防止喷头喷水时管道沿管线方向晃动,而设置的支架。
应在下列部位设置防晃支架:
(1)配水管的中点(管径在50mm及以下时可不设)
(2)配水干管及配水管、配水支管的长度超过15米(包括管径为50mm的配水管及配水支管),每15米长度内最少设一个(≤40mm的管段可不算在内)
防晃支架图见91SB3-给-129。

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
5.1.8管道支架、吊架、防晃支架的安装要求
第5条:当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
0n
推荐于2017-12-15
知道答主
回答量:3
采纳率:100%
帮助的人:2.9万
展开全部
防止吊装的管道或桥架移动的角钢支架,
规范要求20m一个,角铁做横担
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
pcltipv
2011-04-15 · TA获得超过155个赞
知道答主
回答量:388
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
道支架、吊架均之间的距离均不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm.