什么是可燃气体一级报警和二级报警?

 我来答
天津亚丽安报警设备
2018-12-06 · 可燃气体探测器、可燃气体报警控制器
天津亚丽安报警设备
向TA提问
展开全部
可燃气体和有毒气体检测报警,应为一级报警或二级报警。常规的检测报警,宜为一级报警。当工艺需要采取联锁保护系统时,应采用一级报警和二级报警。在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保护系统使用。
报警设定值应根据下列规定确定:1根据本规范第3.0.2条规定,选用一级或一、二级报警;2可燃气体的一级报警(高限)设定值小于或等于25%LEL;3可燃气体的二级报警(高限)设定值小于或等于50%LEL。
深圳安测宝科技公司
2024-11-22 广告
甲烷可燃气体报警器是深圳市安测宝科技有限公司的重要产品之一。该报警器采用先进的传感技术,能够准确、快速地检测到空气中的甲烷气体浓度,一旦达到预设的报警值,就会立即发出声光报警信号,提醒现场人员及时采取措施,有效防止甲烷泄漏引发的安全事故。我... 点击进入详情页
本回答由深圳安测宝科技公司提供
没有杀手的情感
推荐于2019-10-04 · TA获得超过225个赞
知道小有建树答主
回答量:211
采纳率:70%
帮助的人:47.8万
展开全部
3.0.2 可燃气体和有毒气体检测报警,应为一级报警或二级报警。常规的检测报警,宜为一级报警。当工艺需要采取联锁保护系统时,应采用一级报警和二级报警。在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保护系统使用。
5.3.2 报警设定值应根据下列规定确定:
1 根据本规范第3.0.2条规定,选用一级或一、二级报警;
2 可燃气体的一级报警(高限)设定值小于或等于25%LEL;
3 可燃气体的二级报警(高限)设定值小于或等于50%LEL;

————《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范SH3063-1999》
简单地说就是在什么时候应该报警
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
河南凯陆电子
2020-10-13 · 百度认证:河南省凯陆电子科技有限公司官方账号
河南凯陆电子
向TA提问
展开全部
设置低报值可以在气体浓度达到一定值点时,发出报警信号。L属于是低报,H属于是高报,一般低报在20%LEL左右 有的厂家低有的厂家设置的高点,低报的范围一般是5%LEL~40%LEL,高爆的范围在10%LEL~90%LEL。