为什么用次暂态和暂态来计算短路电流
次暂态短路电流是短路电流周期分量在短路后第一个周期的有效值,用 I″表示。在无限大容量系统中,短路电流周期分量不衰减,即I″=IP ; 稳态短路电流有效值是短路电流非周期分量衰减完后的短路电流有效值,用I∞表示。
在无限大容量系统中,I∞=Ip。Xd是稳态电抗;X两撇是次暂态电抗;X一撇是暂态电抗;
稳态电抗(同步电抗)是同步机正常运行时与主磁通相关的电抗,稳态电流与稳态电抗相关。
暂态电抗:发电机对突然发生的短路电流所形成的电抗,因电枢中的磁通量不能突变,故由短路电流产生的电枢反应最初不存在,故Xd'小于Xd,一般用来计算短路电流和暂态稳定。
首先,你说的是发电机绕组的短路计算。
是这样。用(次)暂态电势和(次)暂态电抗来计算短路电流有以下几个要点。
(2)短路时各绕组为了保持自己磁链不变,会产生出感应电流。
(3)各绕组的感应电流会互相影响各自的磁链。
(4)为了始终保持磁链不变,各绕组电流会变得足够的大。
(5)考虑发电机阻尼绕组时用此暂态,不考虑时用暂态。
一定注意,这个过程的分析是基于磁链不变。只是将短路瞬间的与励磁绕组磁链成比例的一个量(由戴维宁定理求)记为此暂态电势,其物理意义不是电动势而是磁通链。
这是关键。而此暂态电抗也不是真正的电抗,其物理意义是电感(自感和互感)。之所以一者成为电势,一者成为电抗,是因为在标幺值下它们和磁链、电抗的数值相等,方便计算。
2024-11-11 广告
首先,你说的应该是发电机绕组的短路计算
是这样。用(次)暂态电势和(次)暂态电抗来计算短路电流有以下几个要点
(1)发电机各绕组为超导体,短路瞬间保持磁链不变
(2)短路时各绕组为了保持自己磁链不变,会产生出感应电流
(3)各绕组的感应电流会互相影响各自的磁链
(4)为了始终保持磁链不变,各绕组电流会变得足够的大
(5)考虑发电机阻尼绕组时用此暂态,不考虑时用暂态
