PLC和电磁阀接线

纯新手和外行,现在手上有台达PLC一台,LY2NJ继电器,MY4NJ*1,一个两位三通电磁阀,都是220V的,网上查了资料应该能控制这个电磁阀,但是不会接线,所以有大佬能... 纯新手和外行,现在手上有台达PLC一台,LY2NJ继电器,MY4NJ*1,一个两位三通电磁阀,都是220V的,网上查了资料应该能控制这个电磁阀,但是不会接线,所以有大佬能画张接线图么。还有PLC程序进去了怎么启动啊orz。 展开
 我来答
百度网友15fb546
2018-12-09 · TA获得超过540个赞
知道小有建树答主
回答量:539
采纳率:72%
帮助的人:138万
展开全部
最好是加上一个24V中间继电器。然后继电器控制220VAC的电磁阀。接法很简单就是PLC的COM点接外电源的负极,PLC的输出点接继电器的线圈,继电器的另外一个接点接外电源的正极。
上海科迎法电气科技有限公司
2019-06-12 广告
单线圈得电后阀心机械部位动作,失电后靠机械力量又回到原来得位置。双线圈是在线圈1得电后机械部位动作,失电后位置不便海科迎法电气科技有限公司,专业、专注于电气连接产品的创新导入、高新高科技产品的营销、服务、配套的企业,通过了ISO9000国际... 点击进入详情页
本回答由上海科迎法电气科技有限公司提供
百度网友0faabc9
2018-12-07 · TA获得超过290个赞
知道小有建树答主
回答量:338
采纳率:35%
帮助的人:110万
展开全部
plc输出端给中间继电器线圈匹配对应的电压,然后由继电器的辅助触点驱动电磁阀线圈,需要注意的是,两个电压分开控制!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
九九阀门网
2018-12-07 · 阀门行业"互联网+"平台
九九阀门网
九九阀门网是国内专业的阀门门户网站,为您推荐最新的阀门厂家和阀门产品供求信息,以及阀门采购信息和阀门品牌。
向TA提问
展开全部
稳妥的办法就是加装中间继电器,电源部分与PLC分开另加熔丝保护负载
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
daixsh是我
2018-12-09 · TA获得超过2560个赞
知道大有可为答主
回答量:6764
采纳率:89%
帮助的人:591万
展开全部
这个事情如果你不懂,最好找个专业电工来做,一来就是安全考虑,如果接线错误造成PLC损坏就得不偿失了
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友35fe57c
2018-12-07 · TA获得超过465个赞
知道小有建树答主
回答量:815
采纳率:39%
帮助的人:218万
展开全部
里面还要有程序 付费找人吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式