展开全部
10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,进线柜可以布置接地刀闸吗?
出线柜地刀可以做到五防联锁,进线柜的电源在远方,无法做联锁,一般进线柜不设地刀,如有地刀,必须严格执行调度命令,否则,很容易造成“带电合接地刀闸”!
由于进线电源在远方,无法掌握来电情况,调度疏忽的话很容易造成带地刀合闸。因此一般供电公司都要求进线不带地刀。如果确实想装进线地刀的话至少也要征得当地供电公司同意吧,不然装上后再要求拆掉就悲剧了。读书人总是“在书中找黄金屋”,见到“黄金”且不认识!高压开关柜的五防要求是不是“明文规定”?
如果你能做到“防止带电合接地刀闸”(这点可以在本柜做到:用带电显示联锁地刀就可以),但你无法做到“防带接地刀闸合断路器”,因为,这个断路器在远方!对侧要送电了,你侧还没拉开接地刀闸,怎么办?
这个一般是不带的,除非上一段线路距离比较近,否则接地连锁信号由于距离较远很容易出现问题误报,从而导致带电合闸操作,为了安全,上级馈线柜与本级进线柜如果不是近距离的,进线柜就不加接地刀了。
进线柜一般不带接地刀,如果带接地刀的,那就必须在操作轴前下部装闭锁电磁铁,只有上级馈线断电,才可以操作这进线柜的接地刀。大家说的都对,一般不带。但是带地刀的进线柜的合同我也做过一些。
地刀不地刀不是关键,关键是满足五防联锁就可以。你们认为无法实现的联锁其实是有办法实现的。东西都是人做的,只要想做,就能做出来,无非是增加点成本而已。