家里电路频繁跳闸是怎么回事?
展开全部
跳闸的原因只有二个:过载与漏电.
根据:什么电器都不用也会跳闸,电灯也不行来说,不属于过载,是漏电.
漏电有:
1\火对地漏电,原因有:设有漏保的进户箱后零线地线没有严格分开,用电器后该入零线的电流窜入接地线,引起漏保误跳.(检查办法:在进户箱切断接地总线后,用电器是否能正常使用).
地零线接错,一用漏保就跳,因为漏保启动电流为30mA左右,手机充电器达不到这一电流,故唯它可用.
线路或设备对接地线或大地漏电.
2\火对零漏电,线路或设备对零漏电.
检查办法:在进户箱切断接地总线后,用电器是否能正常使用,如能,就单查零地线就能发现.
最实用的办法,就是用ZC-25等兆欧表(一般企业的电工车间都有)进行测试:切断电源,关闭所有控制开关,从主线开始,主线好,开通一路干线,再好再开通一路,这样一路路的摇下来(相对零\相对地\零对地)(规范要求不小于0.5兆欧,实测上都在10以上),哪路有问题一目了然.
实际上,象你这样严重的现象,可能不用兆欧表,用万用表都能测出来.
换开关方便的话,可以先换个开关试试。
有电度表吧?把家电都拔了看电度表还转不转,如果还在转就是电线有漏电的了。
接了漏电开关的话,就要一个一个的检查家电是否有漏电的现象。也是一个一个的检查。
有电度表吧?把家电都拔了看电度表还转不转,如果还在转就是电线有漏电的了。
接了漏电开关的话,就要一个一个的检查家电是否有漏电的现象。也是一个一个的检查。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一送电就跳闸,送不上电怎么办?老电工教我一招,不花钱就解决了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电闸老是跳闸是怎么回事
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: