家里电路频繁跳闸是怎么回事?

什么电器都不用也会跳闸,电灯也不行,现在只有手机充电器插上不跳了,这是怎么回事?怎么解决?... 什么电器都不用也会跳闸,电灯也不行,现在只有手机充电器插上不跳了,这是怎么回事?怎么解决? 展开
 我来答
baomingde2
2010-02-12 · TA获得超过9249个赞
知道大有可为答主
回答量:1194
采纳率:100%
帮助的人:628万
展开全部
跳闸的原因只有二个:过载与漏电.
根据:什么电器都不用也会跳闸,电灯也不行来说,不属于过载,是漏电.
漏电有:
1\火对地漏电,原因有:设有漏保的进户箱后零线地线没有严格分开,用电器后该入零线的电流窜入接地线,引起漏保误跳.(检查办法:在进户箱切断接地总线后,用电器是否能正常使用).
地零线接错,一用漏保就跳,因为漏保启动电流为30mA左右,手机充电器达不到这一电流,故唯它可用.
线路或设备对接地线或大地漏电.
2\火对零漏电,线路或设备对零漏电.
检查办法:在进户箱切断接地总线后,用电器是否能正常使用,如能,就单查零地线就能发现.
最实用的办法,就是用ZC-25等兆欧表(一般企业的电工车间都有)进行测试:切断电源,关闭所有控制开关,从主线开始,主线好,开通一路干线,再好再开通一路,这样一路路的摇下来(相对零\相对地\零对地)(规范要求不小于0.5兆欧,实测上都在10以上),哪路有问题一目了然.
实际上,象你这样严重的现象,可能不用兆欧表,用万用表都能测出来.
百度网友53d5f6d29
2010-02-12 · TA获得超过6183个赞
知道大有可为答主
回答量:3991
采纳率:28%
帮助的人:1481万
展开全部
换开关方便的话,可以先换个开关试试。

有电度表吧?把家电都拔了看电度表还转不转,如果还在转就是电线有漏电的了。
接了漏电开关的话,就要一个一个的检查家电是否有漏电的现象。也是一个一个的检查。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
TOTO_枫
2010-02-12
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
功率太大烧坏过吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电气工程技术分享
高粉答主

2020-11-19 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:1377
采纳率:100%
帮助的人:69.6万
展开全部

一送电就跳闸,送不上电怎么办?老电工教我一招,不花钱就解决了

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
傺稳训Ad
2020-11-25 · TA获得超过2.1万个赞
知道答主
回答量:11.6万
采纳率:4%
帮助的人:5566万
展开全部

电闸老是跳闸是怎么回事

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)