下列关于锅炉房防火防爆的做法中,正确的有()。

A.燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房B.独立建造的蒸发量为20t/h的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级C.煤化工厂所在... A.燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房
B.独立建造的蒸发量为20t/h的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级
C.煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧
D.单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为11m
E.附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用钢制密闭储罐储存0.9m3的柴油,通向室外的通气管上设置安全阀,油灌下部设置防止油品流散的围堰
展开
考试资料网
2023-05-12 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B,D
本题考查锅炉房防火防爆。

A错误,燃油和燃气锅炉房应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于6m时,可设置在屋顶上。

B.正确,锅炉房的火灾危险性属于丁类生产厂房,但根据锅炉的燃料不同,锅炉房建筑的耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)的要求,燃油和燃煤锅炉房分别为一级和二级。

C.错误,在总平面布局中,锅炉房应选择在主体建筑的下风或侧风方向,且应考虑到由于明火或烟囱飞火对周围的甲、乙类生产厂房、易燃物品和重要物资仓库、易燃液体储罐,以及稻草和露天粮、棉、木材堆场等部位必须保持的防火间距

D.正确,燃油或燃气锅炉房、蒸发量或额定热功率大于《建筑设计防火规范》(GB50016--2014)规定的燃煤锅炉房与民用建筑的防火间距,应符合《建筑设计防火规范》(GB50016--2014)中有关丁类厂房的规定,即不小于10m。

E.错误,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式