屋面保温层施工应满足的要求有( )。
A.先施工隔汽层再施工保温层B.隔汽层沿墙面高于保温层C.纤维材料保温层不宜采用机械固定法施工D.现浇泡沫混凝土保温层现浇的自落高度≤1mE.泡沫混凝土一次浇筑厚度≤20...
A.先施工隔汽层再施工保温层
B.隔汽层沿墙面高于保温层
C.纤维材料保温层不宜采用机械固定法施工
D.现浇泡沫混凝土保温层现浇的自落高度≤1m
E.泡沫混凝土一次浇筑厚度≤200mm 展开
B.隔汽层沿墙面高于保温层
C.纤维材料保温层不宜采用机械固定法施工
D.现浇泡沫混凝土保温层现浇的自落高度≤1m
E.泡沫混凝土一次浇筑厚度≤200mm 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、D、E
P251-255
选项AB正确,当设计有隔汽层时,先施工隔汽层,然后再施工保温层。隔汽层四周应向上沿墙面连续铺设,并高出保温层表面不得小于150mm。
选项C错误,纤维材料保温层施工时,应避免重压,并应采取防潮措施;屋面坡度较大时,宜采用机械固定法施工。
选项DE正确,现浇泡沫混凝土保温层施工时,浇筑出口离基层的高度不宜超过1m,泵送时应采取低压泵送。泡沫混凝土应分层浇筑,一次浇筑厚度不宜超过200mm。
P251-255
