消防管道系统水压试验压力最低是多少啊?有没有规范的啊?

 我来答
fengyali2003
推荐于2017-09-08 · TA获得超过594个赞
知道小有建树答主
回答量:145
采纳率:100%
帮助的人:146万
展开全部
消火栓系统参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002)
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
9.3.1 系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

自喷系统参见《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 (GB50261-2005)
6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。

室外给水管道参见《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008)
9.2.10 水压试验应符合下列规定:根据管材的不一样试验压力也不一样!
水箱
2024-04-08 广告
消防箱泵一体化主要由以下几部分组成:1. 消防水箱:用于储存消防用水,确保在火灾时有足够的水源。2. 消防水泵:在火灾发生时,能迅速启动并将消防水箱中的水加压送至灭火现场。3. 控制系统:包括电气控制柜和自动控制系统,用于监控消防水泵的运行... 点击进入详情页
本回答由水箱提供
向前看329
2013-12-14 · TA获得超过136个赞
知道小有建树答主
回答量:145
采纳率:0%
帮助的人:86万
展开全部
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB 50261-2005