电力变压器的正常运行温度不能超过多少度
综述:一般不能超过95℃。
电力变压器,一般是用油浸纸绝缘,属于A级绝缘,标准要求变压器上层油温,最高不能超过95℃,但从变压器的寿命考虑,最好不要超过85℃。
电力变压器简介:
电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。
以上内容参考 百度百科-电力变压器
2024-10-24 广告
变压器的运行温度与温升范围规定:
变压器绕组的极限工作温度为105℃(周围空气温度最高40℃时);
变压器上层油温最高不超过95℃;控制上层油温不应超过85℃。
变压器绕组的工作温升为65℃(周围空气温度最高40℃时);
变压器上层油温的工作温升为55℃(周围空气温度最高40℃时)。
变压器的调压方式分为无励磁调压和有载调压两种。
无励磁调压是在变压器一,二次侧都脱离电源的情况下,变换高压侧分接头来改变绕组匝数进行调压的。有载调压是利用有载分接开关,在保证不切断负载电流的情况下,变换高压绕组分接头,来改变高压匝数进行调压的。
公司的变压器的调压方式:总降压站110KV/10KV采用的是有载调压方式;车间降压站10KV/380V采用的是无励磁调压方式。
变压器油的试验周期:
35KV以上的变压器每年至少一次;35KV以下的变压器每两年至少一次。
试验油样的数量:
耐压试验不少于0.5L(约0.45Kg);简化试验不少于1L(约0.9Kg)。
2017-02-16 · 知道合伙人教育行家
密封式油浸式变压器油顶层温升限值为60K,那么正常运行时的顶层油温度不应超过 60+40=100度。
敞开式油浸式变压器油顶层温升限值为55K,那么正常运行时的顶层油温度不应超过 55+40=95度
树脂浇注F级绝缘干式变压器线圈温升限值为100K,那么正常运行时线圈最高温度不应超过100+ 40 =140度
40度为最高环境温度。