桥面防水层施工需要哪些程序?

 我来答
淞源桥面防水涂料厂家
2021-11-23 · 超过49用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:160
采纳率:75%
帮助的人:12.7万
展开全部

桥面防水施工程序

1、桥面清理

(1)、桥面板应无浮浆、杂物,防水粘结层施工前,应根据桥面板实际情况,选择喷砂、精铣刨的方式对水泥混凝土桥面板进行处理,清除浮浆、杂物,除去过高的突出位置。

(2)、桥面板应干燥、洁净,若桥面处理之后应用水冲洗,保证表面清洁,不得有可见灰尘、油污和其它污物等二次污染。防水粘结层施工之前确保水泥混凝土桥面板干燥、洁净。

(3)、桥面防水粘结层施工前应作好桥面板的处理质量检查,

2、 桥面基层抛丸

(1)、采用喷丸设备对桥面进行喷砂打毛

(2)、对混凝土桥面基础表面,先用人工清扫大量的碎石、砂尘,人工清理松动的杂物,可采用清渣机、铣刨机等机械设备处理桥面板,要求表面无浮浆、平整、干净,无明水,表面洁净。

(3)、然后使用进口喷砂机械对桥梁表面进行喷砂处理,把表面的混凝土渗到表面的浮浆层打碎吸除,清理容易松动的表面层,揭开砼内部蜂窝状小孔与外界联系的封锁层,便于溶剂型粘接剂从小孔渗透到砼表面内部的效果,达到有效去除浮浆,获得干净、坚硬且粗糙的麻面,使涂料有利于向混凝土的渗透黏结;有浮浆的基层,再进行人工凿除处理,防止浮浆以后影响沥青粘接,造成推移;表面上不能有钢筋尖锐突出物,凸凹不平应尽量修理平整。基层必须牢固结实,强度不够的砼应该凿除,基层表面要干燥,不能有积水。

3、 防水层施工

3.1、施工机械准备

(1)、应采用智能洒布车喷洒防水层材料,常温洒布。若施工面积较小,也可采用手持式人工撒布设备。

(2)、施工前需彻底清洗智能洒布车的储料罐、循环泵和喷洒管道,在装载本材料前应完全清洁干净,不得有前批次材料残留。

(3)、施工前调试各喷头,车内灌满自来水后对循环泵和每个喷嘴进行检查,要求循环泵能以最高转速运转,每个喷嘴没有任何堵塞现象,以保证施工过程正常进行。智能撒布车严禁动火加热,常温洒布。

(4)、洒布结束后应立即将车内灌满自来水,及时冲洗。在清洗干净前,车内严禁长时间脱水。

3.2、确定洒布量

 防水层材料洒布前在现场应先通过人工刷涂一定面积试验块,检测在当时当地的气温、湿度、地面温度、日照、横坡、纵坡、混凝土桥面的缝隙率、吸水性等现场条件下,确定桥面防水粘结层材料的精确用量、洒布方法和干燥时间,如桥面坡度较大,为防止流淌,应分层洒布,试验块确定的洒布量为随后进行的智能洒布车喷洒提供依据。环氧沥青防水层材料用量一般为 0.7~0.9kg/m2 ,具体用量可根据实际情况进行适当调整。

3.3、防水粘结层喷洒 

(1)、桥面冲洗的水份晾晒干燥后,即可用智能洒布车喷洒环氧沥青防水粘结层材料。材料使用前应搅拌均匀。

(2)、喷洒时在桥面上放置方盘,以测量洒布量;方盘取走后面下空白桥面应用人工补洒。施工过程中,注意纵向和横向衔接与已洒布部分重叠不少于10cm。

(3)、根据天气情况,气温低于5℃、雨天等天气不得施工防水层。若预计涂料未干燥前会下雨,也不得施工。

3.4、防水层养生 

(1)、施工过程中,严禁乱踩未干作业面,严防钉子、木棍、钢筋等尖锐物人为破坏作业面。防水层洒布后应立即进行自然养护,封闭交通。材料干燥后不粘车轮和摊铺机履带,方可进行下一道工序。

(2)、防水层干燥后,应尽快进行沥青混合料摊铺。为保证水性环氧沥青防水层固化效果,要求确保沥青混合料摊铺温度不低于 170℃。

上海凯德防水
2024-03-11 广告
建设工程施工是一个综合性的过程,涵盖了多个方面,其中屋顶防水施工是其中一个非常重要的环节。屋顶防水施工是确保建筑物免受水分侵害、保障建筑结构和内部空间安全的关键措施。在施工过程中,我们会使用高质量的防水涂料和专业的施工技术,确保屋顶具有优良... 点击进入详情页
本回答由上海凯德防水提供
湾区聚集
高能答主

2021-11-18 · 聚焦粤港澳大湾区最新资讯新鲜娱乐
湾区聚集
采纳数:2689 获赞数:9902

向TA提问 私信TA
展开全部
本作业指导书适用于市政桥梁桥面防水层的施工。
作业准备
作业现场调查
1、清理场地,清理各结构物顶面的一切杂物、尘土。如有油污、油迹必须刮洗干净。
2、施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集、整理、统计。配齐生活、办公、试验检测设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。配齐各种机具,满足施工所需。
3、M1500防水层施工需保证便道畅通,交通运输条件良好。 4、各项临时设施、驻地按照标准的平面图布设,因地制宜、布局合理、整齐有序、安全卫生、禁止擅自随意搭设。
技术准备
1、组织技术人员学习相关规范和技术标准,审核施工图纸,了解设计意图,熟悉防水层的施工工艺及相关材料性能,编制材料计划。对作业人员进行技术交底和施工组织设计交底,并对作业人员进行施工技术培训。
2、混凝土桥面质量应满足设计要求,桥面应平整、清洁,不得有空鼓、松动、蜂窝麻面、脱模剂和油污,易干燥,表面强度达到规定要求。
3、水是HM1500防水剂产生化学反应的必在载体,所以在喷涂HM1500防水剂之前,一定要用清水将结构物顶面完全润湿。
4、防水层施工要先做工艺性试验,经验收合格后方可正式施工。
1、基层表面应压实平整,采用水泥砂浆找平层时,必须充分养护,不得有酥松、起砂、起皮现象,应符合设计要求。
2、新旧面层必须清理干净,不得有杂物和灰尘,以免影响粘结强度。
3、混凝土表面含水率不应大于10%
4、涂刷防水涂料时基层应干燥。一般可凭经验、肉眼观察,也可用1m见方的朔料布覆盖其上,利用阳光照射1-3小时后
(也可用吹风机加热的方法),观其是否出现汽水,若无汽水可视为干燥方可施工。