桥面防水施工需要哪些程序
2018-10-31 · 土巴兔,省钱省心更省时间的一站式装修平台
大桥建好之后,也需要进行桥面防水施工。那么,桥面防水施工需要哪些程序呢?具体包括基面处理、涂刷涂料、成品保护这三个步骤。
一、基面处理
桥面防水施工的第一步是进行基面处理。大家应该都很熟悉基面处理。其实桥面的基面处理与其他建筑的处理方法比较类似,不同的是桥面对平整度的要求更加严格一些,需要通过高精度的水平仪器进行高程验收,对于桥面低洼的地方要用混凝土浆料进行补平,对于桥面凸起的地方要用电镐工具进行磨平。待桥面达到规定的平整度之后,还要用风机吹去桥面的尘土、渣料等杂物。
二、涂刷涂料
桥面防水施工的第二步是进行涂刷涂料。这一步就真的到实际的防水处理了。首先,要对修复后的空洞、施工留下的缝隙等特殊位置进行预先的涂刷,进而加强这些部位的防水能力。其次,涂料要进行多层的涂刷,从桥面的一边开始进行整面的涂刷,涂刷完毕后再沿着与上一次涂刷垂直的方向进行二次涂刷,每次涂刷都要在上一次涂刷凝固后进行。
三、成品保护
桥面防水施工的第三步是进行成品保护。像房屋屋顶小面积进行防水时,可能不会进行成品保护,但是考虑到桥面面积很大,短时间内很难彻底干燥,进而无法进行下一步施工,所以要进行有效的保护才行。桥面干燥前,不能通过车辆和行人,而且防水施工尽量选在晴朗的天气进行,大风或者下雨天气会影响施工,万一遇到这种天气要及时用塑料膜全部覆盖住。
桥面防水施工过程中,不要等到最后进行一次最终检查,要在每一步结束后进行阶段检查,便于发现问题后及时修复。
施工工艺与施工方法
桥面处理要求
(1)、桥面板应无浮浆、杂物,防水粘结层施工前,应根据桥面板实际情况,选择喷砂、精铣刨的方式对水泥混凝土桥面板进行处理,清除浮浆、杂物,除去过高的突出位置。
(2)、桥面板应干燥、洁净,若桥面处理之后应用水冲洗,保证表面清洁,不得有可见灰尘、油污和其它污物等二次污染。防水粘结层施工之前确保水泥混凝土桥面板干燥、洁净。
(3)、桥面防水粘结层施工前应作好桥面板的处理质量检查,
桥面基层清理
(1)、采用喷丸设备对桥面进行喷砂打毛
(2)、对混凝土桥面基础表面,先用人工清扫大量的碎石、砂尘,人工清理松动的杂物,可采用清渣机、铣刨机等机械设备处理桥面板,要求表面无浮浆、平整、干净,无明水,表面洁净。
施工机械准备
(1)、应采用喷涂机大面积喷涂道桥防水涂料,常温喷涂。若施工面积较小,也可采用人工涂刷。
(2)、施工前需彻底清洗喷涂机和喷洒管道,在装载本材料前应完全清洁干净,不允许有前批次材料残留。
(3)、施工前对每个喷嘴进行检查,每个喷嘴没有任何堵塞现象,以保证施工过程正常进行。喷涂机严禁动火加热,常温洒布。
(4)、喷涂结束后应立即冲洗喷涂机。
防水粘结层喷洒
(1)、桥面冲洗的水份晾晒干燥后,即可用喷涂机喷喷涂道桥专用防水涂料。
(2)、应分层分遍喷涂,宜3~4遍完成。后一遍要在前一遍固化成膜且垂直于前一遍的方向进行。
(3)、施工温度以5℃~35℃为宜。气温小于5℃、雨天(包括预计施工后6小时之内要下雨)不得施工 。
防水层养护
(1)、施工过程中,严禁乱踩未干作业面,严防钉子、木棍、钢筋等尖锐物人为破坏作业面。
(2)、防水层干燥后,应尽快进行沥青混合料摊铺。在摊铺沥青前可采取在防水层表 面撒布细粒沥青混合料的方法做成隔离层,以防涂膜受损
1、路桥防水涂料喷涂前,主要操作步骤如下:
(1)在喷涂桥面防水材料前,应先凿去混凝土浮浆,整平不平整处,去除油渍、废料等,然后对基准面进行彻底清洗,再换除尘器将基准面吹干净。
(2)喷涂一层桥面防水材料时,应在建筑涂料中加入一定量的表面活性剂水溶液进行稀释,以促进建筑涂料与基层多孔孔隙混合,从而提高防潮涂料的粘结抗压强度和抗拉强度。接着喷三遍建筑防水涂料,保证防水效果。
(3)为防止建筑涂料对环境的污染,对防撞护栏进行了局部喷漆。在涂装桥面防水材料时,防撞护栏由两人保护。因此,防撞护栏底部的地面防水是用人工刷涂的。
2、施工中常见问题:
(1)建筑工程涂料技术应用前要搅拌均匀。
(2)下雨天不能施工桥面防水涂料。
(3)整个施工过程中,严禁踩湿地面,以免影响防水。
(4)桥面防水后,应严格维护。地面防水接地后,10t以下的车辆可在其上投入使用,但不允许在其上使用紧急制动。10吨重量以上的卡车、叉车、起重机禁止通行。
桥面基层清理
对混凝土桥面基础表面,先用人工清扫大量的碎石、砂尘,人工清理松动的杂物,可采用清渣机、铣刨机等机械设备处理桥面板,要求表面无浮浆、平整、干净,无明水,表面洁净。
抛丸除锈处理
采用喷丸设备对桥面进行喷砂打毛
准备防水材料,选择高品质的涂料
施工机器准备
防水层干燥后,应尽快进行沥青混合料摊铺。在摊铺沥青前可采取在防水层表 面撒布细粒沥青混合料的方法做成隔离层,以防涂膜受损