下列关于消防给水系统设计的叙述,哪项不正确?(  )

A.室外和室内消火栓给水系统可合用一套消防水泵B.低压消防给水系统的系统工作压力不应小于0.60MPaC.自动喷水灭火局部应用系统不得与生产、生活给水系统合用D.室外和室... A.室外和室内消火栓给水系统可合用一套消防水泵
B.低压消防给水系统的系统工作压力不应小于0.60MPa
C.自动喷水灭火局部应用系统不得与生产、生活给水系统合用
D.室外和室内消火栓系统埋地管道均可采用钢丝网骨架塑料复合给水管道
展开
考试资料网
2023-04-09 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2014)第12.0.9条规定,无室内消火栓的建筑或室内消火栓系统的设计流量不能满足局部应用系统要求时,局部应用系统的供水应符合下列规定:①市政供水能够同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力时,城市供水管可直接向系统供水;②市政供水不能同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力,但允许消防水泵从城市供水管直接吸水时,系统可设直接从城市供水管吸水的消防水泵;③市政供水不能同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力,也不允许从市政供水管直接吸水时,系统应设储水池(罐)和消防水泵,储水池(罐)的有效容积应按系统用水量确定,并可扣除系统持续喷水时间内仍能连续补水的补水量;④可按三级负荷供电,且可不设备用泵;⑤应设置倒流防止器或采取其他有效防止污染生活用水的措施。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式