变电站停电时为什么先拉负荷侧刀闸再拉母线侧刀闸
因为发生误操作时,按顺序可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。在电气设备检修时,提供一个电气间隔,并且是一个明显可见的断开点,用以保障维护人员的人身安全。
隔离开关的作用是断开无负荷电流的电路。使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全。隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。
首先在操作隔离开关时,应先检查相应回路的断路器确实在断开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关。线路停、送电时,必须按顺序拉、合隔离开关。停电操作时,必须先拉断路器,后拉线路侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关。送电操作顺序与停电顺序相反。
扩展资料
电压在10kV及以下,且环路均衡电流不超过70A,并考虑回路阻抗及断口间压差,按照“等弧长”原则计算得出拉合的允许电压差,否则,会因拉合隔离开关引起的电弧形成相间短路故障,此规定在实际执行中因系统潮流变化、变压器参数不同等原因造成可操作性不强。
当线路停电时,应先拉线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关;当母线停电时,应先拉母线侧隔离开关,后拉线路侧隔离开关。送电时,应按与上述相反的顺序进行。
并列运行的三圈主变低(或中)压侧隔离开关操作顺序,当一台主变停电时,应先拉主变侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关;当主变低(或中)压侧断路器停电时,应先拉母线侧隔离开关,后拉主变侧隔离开关。送电时,应按与上述相反的顺序进行。
并列运行的二圈主变低压侧隔离开关操作顺序当一台主变(或低压侧断路器)停电时,应先拉主变侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关;送电时,应按与上述相反的顺序进行。
参考资料来源:百度百科-顺序操作
参考资料来源:百度百科-隔离开关
推荐于2017-10-13
因为一条母线可能带多个负荷,也就是说负荷侧的电流会比母线侧的小,先断小的再断大的可以尽可能的减小电弧。
1,电力系统中,唯有断路器具有足够的保护功能,能防止来至各方面可能发生的短路、过流、过负荷等故障。
2,变电站停电时,先拉开负荷侧刀闸,再拉开母线侧刀闸,就是利用断路器的保护功能,防止停电时误拉负荷侧刀闸,可能引起的过流、弧光短路带来的危害。即便是发生事故,也能将事故限制在最小范围之内。
3,如果变电站停电时,先拉开母线侧刀闸的话,就有可能因为带负荷引起的过流、弧光短路等故障,导致上一级变电站断路器保护动作,就会扩大事故范围,就会严重影响电力系统的稳定和安全运行。