1000KVA的变压器最大能承受多大的电流?多大的功率?怎么计算?

 我来答
三里店村
推荐于2019-11-10 · TA获得超过3.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:85%
帮助的人:2747万
展开全部
1000KVA的变压器,额定电流(最大承受电流):I=1000/0.6928=1443.4A
最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW
现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A
还能承受128KW的功率
武元恺费悌
2020-02-25 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1万
采纳率:27%
帮助的人:985万
展开全部
其它各相电流多少?只要三相负载电流相差不是很大就没关系,1200安还达不到1000千伏安变压器的额定电流,其实变压器是可以以不高于百分之一百零五的负荷状态下,长时间运行的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lgsys
2018-01-01 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:4361
采纳率:0%
帮助的人:3354万
展开全部
1000kVA的配电变压器,低压侧的额定电流是1443A.

但考虑到功率因素所以通常还要打9折.

另外应该还有别的负荷吧,比如空调.

26个包房,每个包房的用电量总和一下就可以知道是不是够了.

另外考虑到包房不可能一直客满,而且如果是干式变压器通常配有风机,可短时承受一定的过负荷能力(至少20%),所以实际上变压器的容量可以选的小一点,比价省钱.