1000KVA的变压器最大能承受多大的电流?多大的功率?怎么计算?
3个回答
展开全部
其它各相电流多少?只要三相负载电流相差不是很大就没关系,1200安还达不到1000千伏安变压器的额定电流,其实变压器是可以以不高于百分之一百零五的负荷状态下,长时间运行的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1000kVA的配电变压器,低压侧的额定电流是1443A.
但考虑到功率因素所以通常还要打9折.
另外应该还有别的负荷吧,比如空调.
26个包房,每个包房的用电量总和一下就可以知道是不是够了.
另外考虑到包房不可能一直客满,而且如果是干式变压器通常配有风机,可短时承受一定的过负荷能力(至少20%),所以实际上变压器的容量可以选的小一点,比价省钱.
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询