关于变压器的计算题
三相变压器额定电压10000V/400V,SN=180KVA,满载时U2=380V,ηN=0.99,cosφN=0.88,一次侧N1=1125匝,作Y,d11连接,求:⑴...
三相变压器额定电压10000V/400V,SN=180KVA,满载时U2=380V,ηN=0.99, cosφN=0.88,一次侧N1=1125匝,作Y,d11连接,求:⑴电压比K;⑵二次侧匝数N2;⑶电压调整率△U%;⑷一次额定电流和二次额定电流。
貌似下面两位回答的不太对!! 问下像这个匝数比试不是和接线方式有一定的关系啊!! 展开
貌似下面两位回答的不太对!! 问下像这个匝数比试不是和接线方式有一定的关系啊!! 展开
展开全部
K=N1/N2=U1/U2=250 N2=(N1*U2)/U1=28。125 I1=(180/10)*0。88=15。84A,这是高压侧的。I2=(U1*I1)/U2=396A这是低压侧的。关于电压调整率我不太清楚。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
500kv 23个;330kv 16个;220kv 9个;110kv 5个;这是最少个数,实际会多一两个。 绝缘子是安装在不同电位的导体之间或导体与地电位构件之间的器件,能够耐受电压和机械应力作用。武义菲亚伏电子有限公司位于武义县东南工业园...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
展开全部
K=U1:U2=10000:400=25
N2=1125*400/10000=45
U%=(400-380)/400*100%=5%
N2=1125*400/10000=45
U%=(400-380)/400*100%=5%
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
好像上面两位已经解决了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?