低压配电柜中电流互感器容量应怎样选择?请各位前辈详细讲解,感谢!!!
4个回答
展开全部
建议按三个方面综合考虑:
1、根据负荷电流的大小选择变比,一般按照60-80的%额定电流选择比较理想;
2、计量用的互感器就选精确度高点(0.5级足矣),测量用的可以更低点;
3、根据配电柜的布局选择穿心式或普通式互感器,强烈建议使用普通式,穿心式的固定支撑问题一直做的不太可靠,如果布局实在狭小也只好用穿心式了;
另外提醒注意以下几点:
1、有多个二次绕组的电流互感器一定要把闲置的二次接线端用铜芯线牢固的短接起来;
2、切记严禁在电流互感器二次侧安装保险、空气开关之类的保护元件;
3、必须在停电后才能在电流互感器上作业,千万不要带电拆、装电流互感器;
4、第一次带电时最好不要带负荷,即使接错线了造成的危害会小很多;
5、电流互感器出现开裂、变色、变形、发热等现象时立即切断电源,不要扛。
广州龙基输配电设备有限公司
2019-03-12 广告
2019-03-12 广告
测三相电流可装3个电流互感器,装两个也可以,如果要进行无功补偿,三相共补时,还要加一个互感器,供无功补偿控制器作为电流检测使用,如果是分相补偿,则需加三个电流互感器。互感器的电流应大于回路的电流,互感器的准确等级按照需要选择。。
低压配电柜...
点击进入详情页
本回答由广州龙基输配电设备有限公司提供
展开全部
低压配电柜中电流互感器有2种作用:
1》电度计量:其互感器容量以变压器额定电流为基准,即1:1附近。
2》电流表监视:其互感器容量应是变压器额定电流的1.5倍附近。
1》电度计量:其互感器容量以变压器额定电流为基准,即1:1附近。
2》电流表监视:其互感器容量应是变压器额定电流的1.5倍附近。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般是按变压器的容量选取,例如100KVA的变压器低压侧额定电流是144.3A,就选取150/5的电流互感器。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电流互感器的容量,主要是根据电流互感器使用的二次负载大小来定,电流互感器的二次负载主要和其二次接线的长度和负载有关。
一般来说二次线路长的,要求的容量要大一些;二次线路短的,容量可选的小一点。
电流互感器的容量一般有5VA-50VA,对于短线路可选5VA,一般稍长的选20VA或30VA,特殊情况可选的更大一些。
电流互感器容量的选择要复合实际的要求,不是越大越好,只有选择的二次容量大小接近实际的二次负荷时,电流互感器的精度才较高,容量偏大或偏小都会影响测量精度。
考虑是安装在配电柜上,就要看测量单元(电度表或综合保护装置)和互感器的距离了,如果测量单元是在距离较远的综控室,则一般选择20VA或30VA,如果测量装置也是装在配电柜上的,则选5VA或10VA就可以满足要求。
