空气开关老是跳闸,自己更换空气开关后用电笔测试零线火线都有电怎么回事
3个回答
展开全部
空气开关老是跳闸是短路或者损坏误动作了。
自己更换空气开关后用电笔测试零线火线都有电,从这句话我可以判断,你用的不是空气开关,是1P+N漏电开关。1P+N漏电开关只断开火线不断开零线,你是电源测的火线零线接反反。
对于1p+N漏电断路器
N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。
如果电源侧接反,当关掉开关后,火线仍然带电,
因为1P+N只断开火线,不断开零线。
如果漏电保护器输入输出接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
空气开关只有短路过载保护功能。
空气开关跳闸原因:
1、空气开关负荷侧的线路接地短路
2、空气开关损坏,误动作。
3、空气开关选择过小,过载导致跳闸。
解决方法:
1、检查空气开头负荷侧的线路绝缘,可以用万用表电阻档测量线路绝缘。
2、检查空气开关,更换新的空气开关。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询