西门子uss指令库与变频器通讯 如何自动控制变频器频率

西门子S7-200,226与3台420变频器采用USS指令通讯,4-20MA电流如何控制其中一台变频器。... 西门子S7-200,226与3台420变频器采用USS指令通讯,4-20MA电流如何控制其中一台变频器。 展开
 我来答
digitalleon
2010-03-20 · TA获得超过118个赞
知道小有建树答主
回答量:198
采纳率:0%
帮助的人:134万
展开全部
LD Always_On:SM0.0
= L60.0
LD 装置0启动_停止:V300.1
= L63.7
LDN Always_On:SM0.0
= L63.6
LDN Always_On:SM0.0
= L63.5
LD 装置0故障复位:V1998.1
= L63.4
LD 驱动器0运转方向:V1998.2
= L63.3
LD L60.0
CALL USS_CTRL:SBR5, L63.7, L63.6, L63.5, L63.4, L63.3, 0, 1, 装置0速度给定值:VD301, 位确认来自驱动器0:V0.1, 装置0的USS通讯错误值:VB2, 装置0状态字:VW3, 装置0实际速度值:VD5, 装置0启动停止标志位:V0.2, 装置0旋转方向标志位:V0.3, 装置0禁止状态位:V0.4, 装置0故障标志位:V0.5

USS CTRL 模块中 装置0速度给定值:VD301就是对应的频率百分比,不用模拟量输入控制