关于地暖不热的解决办法

我家装修的时候安装的地暖,已经有两年了,当时想着集体供暖,等到现在也没集体供暖,就一直没有用。当时安装后用气压检查过地暖是好的。今年我们自己买了暖气炉子,每天下午4:00... 我家装修的时候安装的地暖,已经有两年了,当时想着集体供暖,等到现在也没集体供暖,就一直没有用。当时安装后用气压检查过地暖是好的。今年我们自己买了暖气炉子,每天下午4:00点炉子,晚上10:00左右就停,连着点了一个礼拜的炉子了,出水管和回水管的水都是热的,但是地暖一点也不热,屋里的温度能感觉到提高了几度,但是也仅限于不冷而已,在屋里还是要穿的很厚,对于正常供暖的用户,温度差距太大。
。有懂这一块的专业人士吗?帮我分析一下,有什么解决办法吗?我们现在暖气只开了一间屋,都不热,人家安装暖气片的,半小时就升温热的不行了。郁闷,找不到原因。安装地暖,上面要铺几厘米的水泥在正常的范围内呢?是我家安装地板的时候,水泥铺的太厚了吗???
展开
 我来答
小凡同学呀i
2019-01-06 · TA获得超过4816个赞
知道答主
回答量:29
采纳率:100%
帮助的人:7787
展开全部

地暖不热的原因与解决方法:

1、第一次使用或长时间未使用

如果是因为地暖第一次使用或者很长时间没有使用发现地暖不热,这个情况比较正常,因为地暖管初次使用热水并没有那么快升温,壁挂炉烧水也需要一定时间,如果外界的气温很低可能十几个小时房间才会暖和起来。有时候地暖升温时间过长会让消费者以为是地暖故障。

解决办法:这并不是地暖的问题,只需要在初始加热的时候耐心等待房间升温就好。

2、过滤器堵塞

如果是主供水管不热,那可能是水质太差或者有什么东西导致过滤器堵塞,过滤器堵塞会影响热水进入地暖管,从而影响地暖的供暖。

解决办法:用扳手打开过滤器,取出过滤网上的杂物并清洗,清理完后再安装回去就可以了。如果自己不会清洗过滤器的话可以请地暖清洁专业人员。

3、有效散热面积小

地暖的热量都是由下向上的,如果地面覆盖物比较多,房间大部分面积都堆满了杂物,这样会影响地暖的热传播到地面上。有效散热面积减小了会让人以为地暖供暖不热了。

解决办法:这跟地暖没有关系,耐心等待地暖升温或者把一些杂物整理好放到其他地方。

4、暖气管有空气

如果主管热而回水管没有那么热,那说明地暖管道内有气,内部有空气会导致热水不能进入回路进行循环。

解决办法:打开集分水器上的放气阀进行排气处理,知道排气阀的出口流出热水就可以关掉。

5、管道压力不够

如果家里楼层太高,或是位于小区供暖的末端,管道的压力不够,导致供暖效果不好。

解决办法:找物业或者供暖公司帮你解决问题,如果他们解决不了,那就安装一个循环泵来提高热水循环以达到理想的供暖效果。

6、长期未清洗

地暖使用过程中地暖管道会形成一层水垢,这些水垢只要有1毫米,它就会让水温下降6度左右。还会滋生大量的细菌,如不定期及时清洗,可能会造成管路堵塞。

解决办法:找专业的地暖清洗公司进行上门服务,一般来说地暖管道2—4年清洗一次,而其它设备如集分水器,壁挂炉以及恒温阀之类的建议在每年使用前都要进行清洗。

7、安装地暖施工不当

如果一开始安装就一直不热,想了很多办法也没有用的话就要考虑是不是施工人员在安装时不照图施工或者不认真负责,随意扩大盘管间距,导致房间供暖不均匀,甚至有的地暖管弯曲太大,造成水非常不流通,热水不流通自然导致地暖供暖不热。

解决办法:如果是回路不均造成的不热,可用分水器上的小阀门来调节各个回路的循环,使其均匀循环以达到理想供热效果。但是其他施工不当造成的不热解决起来比较麻烦,建议消费者在选择公司时要查实相关资质和样板工程,安装过程中也要现场监督。

御源乾坤贾逸鲤司0219
高粉答主

推荐于2016-02-28 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:75%
帮助的人:7059万
展开全部
  地暖不热的原因有很多,下面具体来说下原因和解决办法:
  1.地暖不热如何处理---初次使用或长期未使用
  地暖不热原因:地暖初次使用或长期未使用时水温较低,加热升温缓慢,外界气温较低还可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。升温时间过长导致消费者误以为是地暖的问题。

  解决办法 : 这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。
  2.地暖不热如何处理---有效散热面积小
  地暖不热原因:地暖产生的热量是由下向上传导的,如果地面覆盖物多,占用了房间大部分面积,便会影响散热。有效散热面积小,容易让人误以为地暖不热。

  解决办法 : 这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。
  3.地暖不热如何处理---管道内有气
  地暖不热原因:如果地暖主管热而回水管不热,这说明管道内有气,导致热水不能进入回路循环。
  解决办法:打开分水器上的放气阀排气,直到放出热水。
  4.地暖不热如何处理---过滤器堵塞
  地暖不热原因:如果是供水主管不热,可能是因为水质太差导致过滤器堵塞,影响了系统的正常循环。

  解决办法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,再安装回去即可。如果怕自己操作不当损坏过滤器,也可找专业人员清洗。
  5.地暖不热如何处理---管道压力不够
  地暖不热原因:楼层过高,或是位于小区供暖末端,管道压力不高,导致供暖效果不理想。

  解决办法:找物业或者供暖公司解决,若解决不了,可以安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想效果。
  6.地暖不热如何处理---长期未清洗
  地暖不热原因:地暖使用过程中管道会结垢,平均每年结垢1mm,这看似微乎其微的1mm可导致水温下降6℃。集中供暖还会出现淤泥、菌藻等,如不定期处理,甚至会造成地暖管路堵塞。
  解决办法:找专业的清洗公司清洗,一般来说地暖管道3—5年清洗一次,其它设备则在每年使用前都要进行清洗。
  7.地暖不热如何处理---施工不当
  地暖不热原因:有些不负责任的施工人员在安装地暖时不照图施工,随意扩大盘管间距,施工时回路不均,甚至出现盘管死弯,造成水循环不畅,导致地暖不热。

  解决办法:如果是回路不均造成的地暖不热,可用分水器上的小阀门来调节各个回路的循环,使其均匀循环以达到理想供热效果。但是其他施工不当造成的地暖不热解决起来比较麻烦,建议消费者在选择地暖公司时要查实相关资质和样板工程,安装过程中也要现场监督。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
阳春三月天01
2013-11-24 · TA获得超过4563个赞
知道小有建树答主
回答量:1024
采纳率:80%
帮助的人:288万
展开全部
地暖和普通的暖气片是不一样的,普通的暖气片炉子烧一段时间后就会挺热的了而且室内的温度上升的也会比较快的,地暖就不同了,因为地暖管子在地板下面一般都会铺5公分左右的水泥,这些都是会吸收热量的,如果你想感觉到地板热了而且室内的温度明显的上升了,就需要比较长的时间让锅炉着着火,也就是说地暖想热的话必须得长时间的持续的供暖才能管用。当然了,等你感觉温度上来了,想冷也是非常慢的。既然你的进水和回水的是有温度的,说明你的整个系统是没有问题的,这样,建议你增加烧锅炉的时间,但是可以少加煤,也就是小火长时间你看看有没有效果。
追问
那请问一下,如果我白天黑夜的烧着,温度能上升吗?我记得有一天温度炉子点的比较旺,屋里可以感觉到暖和一点点,仅仅是一点点。这两天炉子点的不是特别旺,屋里根本感觉不到暖和,还是得穿着很厚的衣服,只是不像屋外那么冷而已。而且点了这么长时间,地板根本感觉不到热啊。郁闷中,我们家都在考虑要不要直接不用地暖了,而是再安装暖气片。
追答
其实别人家里的温度也不一定就比你家里高,有可能是暖气片非常热产生的错觉。另外,你家装地暖的时候下面的保温和反射膜弄的到位吗?如果那些没有弄好的话你家暖气的热量都会跑下面去了。我们这边的集中供热的地暖水温也就是50左右度,地板用手感觉是温热而已。如果你家当时没有做地暖管子下面的保温估计就只能是安装暖气片了。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
whsp0631
2013-11-24 · TA获得超过3.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:72%
帮助的人:3235万
展开全部
木地板的话一般导热不好。
再去你楼下去摸摸他家的房顶热不热。如果热那就是反射膜没铺或者铺反了,这个问题一般不会出现,因为真是这样的话很可笑。
水泥一般是盖住管道就好,管道的分布,要求管道之间的间距不应超过20CM。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户

2013-11-24
展开全部
1 散热不好,就是管路铺的过短。
2 水不够热,把水温调高点。
解决方法,就是增加散热片。走一节明管。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)