发电机并网,如何确保相位相同或者偏差在允许范围内? 5
这个问题一直没有想明白!并网时,要求相位相同(有偏差)。对于50HZ的交流电,这么快交变速度怎样才能确保在合闸的瞬间相位相同呢?(毕竟合闸时,继电器和断路器都有延迟,时间...
这个问题一直没有想明白!并网时,要求相位相同(有偏差)。对于50HZ的交流电,这么快交变速度怎样才能确保在合闸的瞬间相位相同呢?(毕竟合闸时,继电器和断路器都有延迟,时间稍稍不对,难保合闸时相位相同)。那么同期的这个条件不就是多余了吗?总之这个问题,我想得有点儿乱,还望高手指点一下!
展开
展开全部
人工并网:频率基本一致就行,但也不是完全一致,因为这样难以做到。最大误差角度不能超过15度就可以并网。当然误差角度越小越好。 有误差时的并网也叫强行并网;能强行并网,是因为在允许的角度内,并网瞬间造成的环流不会造成大的冲击,至少是机组完全能接受的程度。 自动并网: 现在一般采用电子式自动并网,相位几乎可以调节到完全一致时才发出合闸指令而自动并网。
追问
相位差不就是机端电压和系统电压的相位之差吗?那么假设并网前微机装置测出来的相位是相同的,但是断路器合闸及中间继电器动作是需要一定时间的。那么合闸后,机端电压就一定和系统电压的相位相同(或者在允许的偏差范围内吗?)
其实你说的那些我都知道,但我就是很疑惑。1s钟变化50次的正弦波,你怎样才能保证合闸时相位满足要求?这样是不是太难了?
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
兄弟你真是替古人担忧了,人家都合了这么多次闸了,你还有什么担心的呢?没听说过同步检查继电器这路的东西吗?并不是说一点误差都么有,只要误差在允许范围之内,就能合闸,话说回来,正弦波是什么,一秒钟50个周期的变化又是什么,不过是一个馒头一个坑加一个水平线而已,你不用考虑50次里的某次,只考虑正负半周就行了,你合闸的时候,它不是正就是负,要么过零,误差2HZ都能并网的,届时设备会自动拉平,保持同步的,少数服从多数嘛
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
发电机并入电网分为准同期并列和自同期并列。准同期并列就是在并列操作前,调节发电机励磁,当发电机的电压相位,频率,幅值分别与并列点系统的电压,相位,频率,幅值相接近时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。自同期并列就是先将励磁绕组经过一个电阻闭路,在不加励磁的情况下,当待并发电机频率与系统频率接近时,合上发电机断路器,紧接着加上励磁,利用发电机的自整步作用。就是借助于原动机的转矩和同频转矩相作用,将发电机拉入同步。
一般采用的是准同期并列,因为准同期的优点是发电机没有冲击电流,对电力系统没有什么影响,但必须满足准同期并列的所有条件,否则造成非同期并列,产生很大的冲击电流,比机端三相短路的冲击电流还大一点。
准同期并列应具备的理想条件和实际条件:
1,
发电机电压等于系统电压(允许电压偏差不大于5%);
2,
发电机频率等于系统频率(允许频率偏差不大于0.1hz);
3,
发电机电压相位与系统电压相位相同;
4,
发电机电压相序与系统电压相序一致;
这几个条件是少一不可的,如果少一个会产生非同期并列的严重后果。
如果待并发电机与电网电压相位不相等,会在发电机与电网所组成的回路中产生一个冲击电流,在发电机轴上产生冲击力矩,使设备烧毁,或使发电机大轴扭屈。
兄弟,只知道答案了吗?我有跟你一样的异或。因为正常情况下,频率是不可能调整的完全相同的,只要频率不同,相位就只能在瞬时相同。这一瞬时怎么才能保证闭合呢
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: