展开全部
你采用的导线偏小,应采用6mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线合适,它的安全载流量是55A。是导线发热引起空开保护跳闸。
7500W的热水器,是220V单相电源供电吧?若是这样则按如下选择:
计算电流:Ijs=P/U/cosφ=7500/220/0.9≈37.9A;
在不考虑配电距离的情况下,根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:37.9×(1+20%)≈45.5A;
应选择6mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线合适,它的安全载流量是55A,如:BV-3×6。
选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=37.9×1.2≈45.5A,
选择Ir=50A带漏电护功能的塑壳式微型空气断路器合适,如:DZ47EL-63/1P Ir=50A 30mA。
查表得2.5mm²铜芯塑料绝缘电线在25℃环境空气敷设时安全截流量是32A,在不考虑环境因素和敷设方式的影响留20%余量,即:32×(1-20%)=25.6A。Pjs=IUcosφ=25.6×220×0.9≈5069W,2.5mm²铜芯塑料绝缘电线只能带约5000W的负荷。