配电柜中电流互感器怎么接线的

 我来答
赵文星空絮雨
2016-11-18 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137949
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部

配电柜中电流互感器接线:

  电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
   电流互感器的一次绕组串接在供、配电系统一次电路中,而二次绕组分别串接在仪表、仪器、继电器等的电流线圈中,其常用的接线方式如图所示:
(1)图一是一台电流互感器,在三相平衡电路中做测量和保护用。

(2)图二是两台电流互感器,接成不完全星形接线,或称两相式接线。这种接线,流过公共的电流等于A、C相电流相量和,其数值等于B相相电流,方向相反。即IB=-(IA+IC)。这种接线可以测量三相电流,用在三相负荷平衡或不平衡的电路中。

(3)图三是三台电流互感器,接成完全星形。这种接线可以测量三相不平衡电流,在任何相间短路、单相短路、接地故障短路情况下都能起到测量和保护作用。

三江南流58e
2016-10-29 · TA获得超过1.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:8318
采纳率:90%
帮助的人:2179万
展开全部
配电柜中电流互感器接线,把三相或单相主线(电力供电线)穿过互感器中心,作为互感器的一次线,把互感器的二次线的两个端子并接到电流表(或电度表或控制电路)使电流表与互感器二次线圈形成一个电流回路且二次线其中一端要(保护)接地,如果是三相三只互感器,其接地端要求是三只互感器的[同名端],极性要一致即可。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lufengxiaocx
2016-10-08 · TA获得超过143个赞
知道小有建树答主
回答量:202
采纳率:0%
帮助的人:135万
展开全部
电流互感在一半配电系统中只做计量
头引出至出线端子或计量表内,尾尾相连并可靠接地
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
c872440267
2016-05-11 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:31
采纳率:0%
帮助的人:19.2万
展开全部

互感器上面有两个头,公共端短接起来,另外引出来的就ABCN,引到端子排就行

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)