电流互感器的接线方法

 我来答
一粥美食
高能答主

2022-04-29 · 专注为您带来别样视角的美食解说
一粥美食
采纳数:7300 获赞数:462609

向TA提问 私信TA
展开全部

电流互感器的接线方法:

1.一相式接线

该接线方式电流线圈通过的电流,反应—次电路相应相的电流。通常用于负荷平衡的三相电路如低压动力线路中,供测量电流、电能或接过 负荷保护装置之用。

2.两相V形接线

该接线方式也称为两相不完全星形接线。在继电保护装置中称为两相两继电器接线。在中性点不接地的三相三线制电路中,广泛用于测量三相电流、电能及作过电流继电保护之用。两V形接线的公共线上的电流反映的是未接电流互感器那一相的相电流。

3.两相电流差接线

在继电保护装置中,此接线也称为两相一继电器接线。该接线方式适于中性点不接地的三相三线制电路中作过电流继电保护之用。该接线方式电流互感器二次侧公共线上的电流量值为相电流的1.73(根号三,注:可 能前面显示不出)倍。

4.三相星形接线

这种接线方式中的三个电流线圈,正好反映各相的电流.广泛用在负荷一般不平衡的i相四线制系统中,也用在负荷可能不平衡的三相三线制系统中,作三相电流、电能测量 及过电流继电保护之用。

电流互感器的种类按照不同的分类方式,种类不同。

一、按绝缘介质分类

1、干式电流互感器:由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘。

2、浇注式电流互感器:用环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型的电流互感器。

3、油浸式电流互感器:由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,一般为户外型。

4、气体绝缘电流互感器:主绝缘由气体构成。

二、按安装方式分类

1、贯穿式电流互感器:用来穿过屏板或墙壁的电流互感器。

2、支柱式电流互感器:安装在平面或支柱上,兼做一次电路导体支柱用的电流互感器。

3、套管式电流互感器:没有一次导体和一次绝缘,直接套装在绝缘的套管上的一种电流互感器。

4、母线式电流互感器:没有一次导体但有一次绝缘,直接套装在母线上使用的一种电流互感器。

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式