水管打压的标准是多少
展开全部
测试压力为最大可能工作压力的1.5倍(平常所讲的8-10公斤水压),如管道与PVC接头连接必须等PVC接头连接5小时左右才可以试压且最大压力不得超过6公斤。一般PP-R水管测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为0.5公斤属正常范围。
原因为:管路受到内压膨胀所造成,但为了安全起见,整条管路系统须检查一遍。注:严禁使用电动泵增压。
结果判断
试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。
有很多人就是把试压器拿到地方一试没有5分钟就卸下来说好了,那是骗人的。此外,切记:每个堵头和龙头等接口处不能有漏水现象。
管道检验和验收:
1、在压力测试中,必须使用测量精度为0.1公斤压力表,尽可能将压力表安装在整个管道系统的最低点。
2、管道经注满水后再排除管道内空气,而后关闭水表总阀,试验就可以开始了。
展开全部
水管试压压力要达到7-8公斤。因为日常用水的压力是3-4公斤,两小时就可以,然后看压力表下降速度的快慢,再检查管件接头有无渗漏。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;
2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;
3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。
4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。
5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
