给水管道打压标准规范

 我来答
惠企百科
2022-11-02 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部
(GB50242-2002)第4.2.1条要求:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。
当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳定1h,压力降不得超过0.05MPa,然后再工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。
金波管业
2024-10-28 广告
本公司主要产品:排水聚乙烯(HDPE)双壁波纹管;(HDPE)缠绕增强B型管;(HDPE)通信管;聚丙烯(MPP)电力电缆保护管;HDPE中空壁缠绕管(A型)。公司以先进的设备,雄厚的技术。强硬的品质,强大的生产能力与完善的销售网络。满足客... 点击进入详情页
本回答由金波管业提供
帐号已注销

2020-11-07 · TA获得超过3.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:80%
帮助的人:838万
展开全部
公斤力/平方厘米,是个遗留的中国特色单位,设计施工中应用国际单位兆帕斯卡(Mpa)。大致上0.1Mpa=1.02公斤力/平方厘米。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中对于给水管道验收试压部分要求如下

室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
检验方法:

金属及复合管给水管道系统 在试验压力下观测10min,压力降不应0.02Mpa . 然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;

塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2H,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
酷酷的酷酷Ow5ji

2020-11-07 · TA获得超过247个赞
知道答主
回答量:7664
采纳率:28%
帮助的人:129万
展开全部
嗯,它是有规定不同管道以及不同的型号,他的打压标准是不一样的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
缑歆Wg

2020-11-07 · TA获得超过260个赞
知道小有建树答主
回答量:8940
采纳率:100%
帮助的人:380万
展开全部
水管道打压标准规范是在必须有正确的指导下