消防自动报警系统需要将电源线接到消火栓按钮、手报、烟感、信号阀等这些点吗?怎么连接?

 我来答
frederickfan
2018-02-02 · TA获得超过1112个赞
知道小有建树答主
回答量:770
采纳率:100%
帮助的人:689万
展开全部
你说的电源线是24V联动电源线吗?
控制模块需要接24V联动电源,很少的进口品牌设备的监视模块需接24V电源。
消火栓按钮一般接信号线、启泵线、启泵灯线;手报接信号线、消防电话线;烟感和温感只接信号线;水流指示器、信号阀、压力开关、防火阀等需装监视模块;排烟阀、正压阀、卷帘门、电动防火门、切非消防电、启动应急电源、切空调(通风)机、电梯迫降等需用控制模块,需接联动24V电源;排烟机、正压机、消防泵、喷淋泵需直启线(即直接从设备连到中控室联动台上)。
不同品牌主机回路板输出的信号线电压不同,多是24V,也有30V左右的(如能美R-21),但信号线一般不称为电源线,应称信号线或回路线。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
沃特华安全
2024-11-21 广告
吸气式感烟火灾报警系统,即空气采样式极早期烟雾火灾报警系统,是深圳沃特华安全技术有限公司的重要产品。该系统由探测器及采样管道系统组成,能在烟雾初始甚至阴燃阶段迅速探测到火灾隐患,灵敏度极高。其工作原理是通过采样管道网络从被保护区域抽取空气,... 点击进入详情页
本回答由沃特华安全提供
freepack2011
2018-02-02 · TA获得超过975个赞
知道小有建树答主
回答量:385
采纳率:100%
帮助的人:201万
展开全部
消火栓按钮上有6根线,两根24V信号线、两根反馈线、两根起泵线
手报、烟感、温感上接24V信号线
信号蝶阀接两根24V信号线、两根反馈线
信号线是从火灾自动报警灭火系统回路板上接过去的
已赞过 已踩过<