卫生间等电位怎么接线?
新房子卫生间等电位箱子里需要再拉一条线与配电箱的接地线连接吗?为什么?房地产原来只有镀锌扁铁连接楼板钢筋,我们要怎么连接,连接好了用万用表怎么检测,懂电气的兄弟姐妹帮忙讲...
新房子卫生间等电位箱子里需要再拉一条线与配电箱的接地线连接吗?为什么?房地产原来只有镀锌扁铁连接楼板钢筋,我们要怎么连接,连接好了用万用表怎么检测,懂电气的兄弟姐妹帮忙讲解下,谢谢😜
展开
展开全部
(1)新房子卫生间等电位箱子里【不需要】再拉一条线与配电箱的接地线连接。
理由:等电位箱引入的扁钢,是单独焊接接在作为接地体的圈梁钢筋上的,是独立的接地装置。与配电箱的接地是2个分别不同的接地系统。在住宅电气设计中,一般要求,由卫生间等电位箱引出一根BV2.4~4mm2铜线,与卫生间的插座相连。相当于接地线有了双重保障。如果你发现卫生间等电位箱内没有一根铜线引到插座,建议增加这根线。
(2)卫生间装修时,建议由等电位箱引出几根BV2.4~4mm2铜线,与钢质的洁具配件连接(用管卡直接卡接即可)
(3)万用表只能检测接地线是否联通,不能测量接地电阻值(注:只要电线与等电位箱上接牢固了,测量的意义不大!)。
(4)如果要测电阻值,要用兆欧表或接地电阻测试仪,如果有条件可以测一下,但只要是联通的,测量意义不大。
展开全部
等电位线是建筑时做测量用的,并不是配电箱里的地线,配电箱里的地线是电力部门为了安全而设置的,插座和灯都应该使用配电箱里的地线,不要使用等电位线。
仅供参考。
仅供参考。
更多追问追答
追问
百度查了基本都是说卫生间局部等电位要与插座地线连接,插座地线连接就是可以和电箱的接地线连接,我都搞糊涂了,新家的等电位箱没有留与插座或者配电箱接地线连接的通道,就是不知道需不需要和配电箱接地线进行连接……?
【卫生间的等电位与电源箱内地线连接吗?老电工说很多人都做错了!】https://mr.baidu.com/4pmm356?f=cp&u=e2c0eb80dd527c2c
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1. 等电位就是地线与等电位位置几乎电阻为0
2. 一般地线与等电位是用很厚的金属连接的,例如铜板,锌板等。配电箱的地线与等电位之间一般不用2.5平方以下的铜线连接
2. 一般地线与等电位是用很厚的金属连接的,例如铜板,锌板等。配电箱的地线与等电位之间一般不用2.5平方以下的铜线连接
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
装修大崔讲解卫生间等电位接法,希望在装修方面帮到您。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?