卫生间等电位的做法按以下进行:

一、电位盒的具体做法确定如下:等电位端子盒由0.8mm的制作,采用暗敷方式。

二、等电位联结的做法如下:

1、在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位连接线在局部等电位联结端子板处连接在一起,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位连接线连通;

2、金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物不作连接。当给排水管、浴盆为时不作连接。

3、局部等电位联结端子板应采取螺栓连接,设置在方便检测的位置,以便拆卸进行定期检测;

4、等电位连接线采用BVR—lX4导线在地面内和墙内穿塑料管暗敷,等电位端子板与墙内或地面内的钢筋网采用-25x4扁钢连。卫生间如果原来没有PE线,卫生间的局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连;如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。

5、具体连接点为:卫生间内的备用插座、电热水器插座、热水器插座和洁身器插座的PE线、镜前灯的PE线、金属浴缸的预留接线盒、骨架和与本层建筑物钢筋网相连的地面或墙上预埋件等分别与局部等电位联结端子板(LEB)相连。

扩展资料

国标建议做联结

对于卫生间意外电击事件,相关标准中也有规定。比如2005年以后交付的房屋,卫生间预留等电位联结装置成为验收的必要条件

据张仁介绍,中装协已经连续两年下发《关于禁止在住宅装饰装修施工中拆除和永久封闭住宅卫生间局部等电位装置的通知》,要求装饰公司高度重视住宅卫浴用电环境,禁止拆除和永久封闭卫生间局部等电位装置。

记者查阅2012年8月1日起开始实施的《住宅设计规范》(GB50096-2011),其中8.7.2住宅供电系统的设计规定:“1应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并应进行总等电位联结。”“5设有洗浴设备的卫生间应做局部等电位联结”。不过,这一条款并不再强制性条文之列。

记者还了解到,中国标准化协会今年7月16日发布的《住宅装修工程电气及智能化系统设计、施工与验收规范》中,7.3.1条规定:“设有洗浴设备的卫生间应做局部等电位联结。”

参考资料来源:人民网-家装勿忽视等电位联结



匿名用户
2018-02-09
展开全部
卫生间等电位的做法按以下进行:
一、电位盒的具体做法确定如下:等电位端子盒由0.8mm的制作,采用暗敷方式。
二、等电位联结的做法如下:
1.在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通;
2.金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物不作连接。当给排水管、浴盆为时不作连接。
3.局部等电位联结端子板应采取螺栓连接,设置在方便检测的位置,以便拆卸进行定期检测;
4.等电位联结线采用BVR—l X 4导线在地面内和墙内穿塑料管暗敷,等电位端子板与墙内或地面内的钢筋网采用-25x4扁钢连。卫生间如果原来没有PE线,卫生间的局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连;如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。
5.具体联结点为:卫生间内的备用插座、电热水器插座、热水器插座和洁身器插座的PE线、镜前灯的PE线、金属浴缸的预留接线盒、骨架和与本层建筑物钢筋网相连的地面或墙上预埋件等分别与局部等电位联结端子板(LEB)相连。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2018-02-22
展开全部
可防止因雷击、漏电而引起的跨步电压,接触电压以及地电位反击。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,等电位做法采用卫生间四周圈梁内两主筋焊接,卫生间底板面筋、剪力墙按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋、由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间局部等电位联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20 FC WC至卫生间插座盒、洗脸盆及吊顶龙骨处(预埋底盒86*86*50,距地分别为450mm、2500mm)。钢筋与钢筋之间的焊接采用双面焊接,焊拉处缝饱满,无气孔夹渣现象,形成可靠的通路
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2018-02-22
展开全部
现在建筑物中卫生间都要求进行等电位连接,就是将卫生间内的所有明露的金属物都要与接地系统相连,包括上下水管、浴室扶手、拉帘横杆等,目的是保护使用者在非正常情况下发生触电事故。
    由于初装房间内还没有安装,所以施工单位会在卫生间内预留一个,对于用户在装修时只要通知装修队伍将卫生间内的明露金属物同内端子排用不小于4平方的接地导线相连就可以了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhufcbs4r
高粉答主

2021-03-23 · 每个回答都超有意思的
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式