低压开关柜通过PE排与干式变压器如何连接?最好用图示

如题,我是新手,请各大高手指点... 如题,我是新手,请各大高手指点 展开
 我来答
zn76126
2014-02-19 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:52%
帮助的人:5087万
展开全部
图集主编单位答复如下:

03D501-4第48页变压器TN-S 系统中,整个系统的中性线只有一点与地直接连接;与保护线是分开的。中性线及保护接地都是通过总接地端子板接地,总接地端子板至 接地极的连线用二根裸导体(防一根不可靠)。

03D501-4第49页变压器TN-C-S系统中,整个系统的中性线只有一点与地直接连接;有一部分中性线与保护线是合一的,保护中性线(PEN)在低压配电柜分成PE和N后,不得再合一。PEN是通过总接地端子板接地。总接地端子板是接地点,从总接地端子板可以接出PE线,总接地端子板至接地极的连线用二根裸导体。在PEN线上也可接出PE、N、PEN线,但必须符合某点分成PE和N后,不得再合一为PEN的规定。03D501-4第49页的绘制条件在注中已说明,不同处应按照国家现行标准的规定来应用。电力行业标准DL/T621-1997中第8.4.3条b)规定“保护中性线应采取防止杂散电流的绝缘措施。成套开关设备和控制设备内部的保护中性线无需绝缘”,即图中PEN线采用绝缘导体的依据。

关于 PE线用绝缘线在03D501-4第49页中未出现,03D501-4第53页是某国外设计公司为北京某工程设计的接地系统,P E线采用VV电缆,作为示例介绍国外的设计思路,供参考。