用单片机控制继电器从而控制电磁阀,单片机复位。

继电器不带负载的时候单片机不复位正常运行。继电器带负载后吸合时不复位,断开时复位。已在继电器触点端加0.1uf+10k欧姆消弧电路。电路图如下单片机已和继电器光耦隔离.D... 继电器不带负载的时候单片机不复位正常运行。继电器带负载后吸合时不复位,断开时复位。已在继电器触点端加0.1uf+10k欧姆消弧电路。电路图如下

单片机已和继电器光耦隔离.DGND是单片机的地,GND是继电器的地,用了2个电源。求大神指教~!
展开
 我来答
百度网友1406f209e
推荐于2017-09-20 · TA获得超过184个赞
知道小有建树答主
回答量:93
采纳率:0%
帮助的人:59.1万
展开全部
你这种情况我遇到过,是在做路灯控制项目中CPU带大接触器时出现过。解决思路如下:
1、电源的瞬时特性是否足够?可考虑在总电源处加大电容并同时并联103电容解决。
2、CPU是否用了MAX813L等看门狗电路,若有,先去掉,用阻容复位电路,马上你就发现问题所在了。
3、严格来说,即使上述两种方法解决了问题,也不能这么办。合理的做法是,必须假设电路可能受某种干扰而重启,应当在程序中检测本次CPU启动是第一次上电还是正常工作中受干扰,然后,设置初始值,或判断为被干扰的情况下恢复内存与外设参数。判断方法可用FLASH或RAM等。我在项目中就是这么解决的,顺利解决问题。
祝好运!若有难处,可联系gz119@21cn.com.
更多追问追答
追问
1.我在单片机电源用的是并联2个220uf极性电容。。还要加个103么、、、
2.复位电路我并了个0.1uf电容。。你的意思加个电阻?
3.这个有点难度。。不准备这样。。
追答
3个追问回答如下:
1、可考虑再加个103电容,去干扰用。另外,关键是电磁铁部分的单独电源电路,瞬态得够,若用示波器看看动作瞬间的波形就更明白了。
2、不了解你是用啥CPU,一般51类MCU单独只用电容复位是不可靠的。
3、不麻烦,主要是软件复杂点而已,硬件电路反而适应性更强。
赵文星空絮雨
推荐于2017-10-02 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137961
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
用单片机控制继电器,在用继电器控制电磁阀,
单片机复位后继电器断电。这个是可以的,这个控制要求符合电器的控制规范。
控制方法:
单片机控制继电器,继电器控制电磁阀。
继电器的作用就是用来隔离单片机内部输出触点的,这跟PLC输出控制继电器是一个道理。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
花心小博菜
2014-04-10
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:2.8万
展开全部
考虑负载是否过大,或者电路设计问题
追问
负载是24v电磁阀。。光耦隔离了为啥会影响到单片机
追答
感觉跟电源关系比较大,可能是电源容量不够,电磁阀通电时电源波动比较大,另外靠近单片机VCC加104陶瓷电容。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhxiufan
2014-04-10 · 知道合伙人软件行家
zhxiufan
知道合伙人软件行家
采纳数:14923 获赞数:38379
国家科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
去掉R54试试。
追问
去掉后三极管基极电压是0哎。。
追答
怎么可能,你有一个电阻,不过你可以调整一下R54的阻值,我感觉是电阻大小不合适。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式