接地电阻测试仪如何操作接线
展开全部
材料:两根接地棒,一根40M接地线,一根20M接地线,一根5M的连接线,一个接地电阻摇表.
1、拆开接地干线与接地体的连接点,或拆开接地干线上所有接地支线的连接点。
2、将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地体40m远,另一根离判帆凳接地体20m远。
3、把摇表置于接地体近旁平整的地方,然后进行接线。
(1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′。
(2)用一根连接线连接表上接线桩轿宽C和离接地体40m远的的接地棒C′。
(3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒P′。
4、根掘旅据被测接地体的接地电阻要求,调节好粗调旋钮(上有三档可调范围)。
5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调定位倍数,即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6,粗调的电阻定位倍数是10,则被测的接地电阻是6Ω。
6、为了保证所测接地电阻值的可靠,应改变方位重新进行复测。取几次测得值的平均值作为接地体的接地电阻。
2024-05-10 广告
2024-05-10 广告
1、联合接地电阻是指外部防雷部分和内部防雷部分共用一个接地时要求达到的接地电阻值。2、保护接地电阻是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。在做此接地时要求达到的接地电阻...
点击进入详情页
本回答由北京艾尔利达提供
2021-12-20 · 专注电测领域,守护电力安全
华意电力
武汉华意电力科技有限公司(简称:华意电力),属国家电力系统的电力试验设备生产制造企业。自主研发的系列设备产品广泛应用于电力、水利、石油、铁路、矿山、化工等行业,受到广大用户的一致好评和青睐!
向TA提问
关注
展开全部
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具。对于大型地网,“接地电阻”呈现出较明显的“复数阻抗”性质,即包含电 阻分量、电抗分量,所以应当采用“接地阻抗”的概禅启念取代“接地电阻”。在电压等级较高的电力系统中,单相接地故障电流显著增大。新版 DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》规定了要测量“场区地表电位梯度”,“接触电压”,“跨步电压”等项目。
接地电阻测试仪正确使用方法如下:
(1)首先按规定埋置好表附的辅助接地探针及连接导线(C-一接40m长线,P一接20m短线,E-接接地极)。
(2)断开被测接地极与被保护的电气设备的连接线。
(3)置平仪表,选择适当倍率。
(4)摇动仪表调正平衡指示器_,使表针指零。
(5)尽量使仪表工作在额定转速时读数,有地中电流干扰时也可小范围的改变转速使仪表达到指零再读取数值。
(6)每次改变倍率都必须重新调整测量度盘,使仪表平衡指零。
测量接地电阻时需注意事项:
(l)用接地摇表测量接地电阻时,接地电阻测试仪如果将Pl. c.端头短接,通过一根引线接至接地网或接地摇表生产厂已将Pl. Cl端在内部短接,只引出一个端子,则量的读数中包括有引线的电阻。当被测接地电阻值比较小时,需要减去引线电阻才是接地网的接地电阻。引线电阻可以用接地摇表来测量,将引线接在P1、Cl与P2. C2端,摇表测出的电阻为引线电阻。如果从摇表P1端与C1端各引一根引线至接地网,则测量的读数不含引线电阻,仅为所测的接地电阻。
(2)用工频电流电压法测量接地电阻时,电压线与电流线应尽可能远离,否则电流线与电压线之间的互感足够大,使得测量的电压值中含有很大成分的互感电势,以致测量结果贺毕如背离真实情况。DL/T 475-2006《接地装置工频特性参数的测量导则》的3.1.3条测量工频接地电阻的四极法指出:“四极法”可以消除互感的影响,经实测(发电厂、变电站)证实,“四极法’’在测量大型接地网中原理是错误的,因为大型接地网的接地电阻实质上是接地阻抗。接地电阻测试仪用注入工频电流值除以接地网电位升高所得的结果,本身就含有一定的自感。因此测量大型接地网的接地电阻时,需在引线布置上使电流线与电压线尽可能远离。
(3)测量大面积接地网接地电阻时,数橘所用电压与电流的引线都会很长,电流引线要使用大截面导线。通常用停电的架空线路作电流引线,电流极也可用配电站的接地网,这样可以获得较大的回路电流。电压引线则用小截面的电源线或其他导线沿地面敷设,电压极只需用1~2m长的铁管或角铁打人土壤中即可。
接地电阻测试仪要看是什么品牌型号,因为测试原理类型不同,操作使用方法也不同。普遍使用乱蔽猜的是哗型三点法,即一端连接接地点,另外两端并腔在一定距离的土壤地面取点。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
接地电悄察阻测侍伍试仪操作视老运或频
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: