求助!S7-300和S7-200通过EM277通讯故障大神们帮帮忙

今天碰到一比较奇怪的现象,我用S7-300和S7-200系统的EM277通讯,S7-300作为Profibus主站,EM277作为从站,从站有12台。组态应该没问题,但是... 今天碰到一比较奇怪的现象,我用S7-300和S7-200系统的EM277通讯,S7-300作为Profibus主站,EM277作为从站,从站有12台。组态应该没问题,但是在实际接线时,遇到了难题。前面连接了5台都没有问题,但是当我把第六台的线连接到五号机的插头上,把开关拨到OFF位置时,出现了通讯故障,前五台机器的EM277 上的DP-ERROR灯全亮了,不知道是什么原因?不论我把六号机的插头打到什么位置,始终通讯失败。只有当我把五号机的插头拨到ON位置,接入终端电阻,通讯恢复正常。不知道是什么原因造成,检查过接线插头,也更换过,一直没找到问题,通讯线是一般的两芯双绞屏蔽线,检查过,应该没什么问题。哪位高人能指点一二啊 展开
 我来答
若以下回答无法解决问题,邀请你更新回答
才子有专家3574
2014-07-22 · TA获得超过153个赞
知道答主
回答量:181
采纳率:0%
帮助的人:68.2万
展开全部
补充:检查Profibus-DP网络起点和终点的DP插头打到ON位置, 中间所有站点的DP插头都打到OFF位置! 查看原帖>>

满意请采纳
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式