s7-200和S7-300通过EM277通讯模拟量怎样转换
请问:s7-200和S7-300通过EM277通讯模拟量怎样转换s7-200和S7-300通过EM277数字量好理解,但300读200中的字或模拟量值怎么对应?谢谢急...
请问:s7-200和S7-300通过EM277通讯模拟量怎样转换s7-200和S7-300通过EM277数字量好理解,但300读200中的字或模拟量值怎么对应?谢谢急
展开
4个回答
2013-10-20
展开全部
请搜索本站:S7300与S7-200的EM277之间的PROFIBUSDP通讯在这个资料上说对应S7-300的PQB和PIB
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-10-20
展开全部
把需要交换的数据放到数据交换区就行了。实在不放心的话,把模拟量从AIW直接放到数据交换区,然后在300中将模拟量信号转换成实际值
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-10-20
展开全部
谢谢回答我的意思是比如200中有个数据区VD200,应对应300中的什么值
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-10-20
展开全部
看300里的硬件组态,读取200中数据为PIWxx,写为PQWxx
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?