多台S7-200的plc如何用EM277进行通讯?
多台S7-200的plc如何用EM277进行通讯?多台S7-200的plc如何用EM277进行通讯?...
多台S7-200的plc如何用EM277进行通讯? 多台S7-200的plc如何用EM277进行通讯?
展开
3个回答
2013-11-04
展开全部
多台S7-200的plc如何用EM277进行通讯?EM277模块同时支持PROFIBUS-DP和MPI两种协议。EM277模块经常发挥路由功能,使CPU支持这两种协议。EM277实际上是通信端口的扩展,这种扩展可以用于连接操作面板(HMI)等。通过EM277模块进行的PROFIBUS-DP通信,是最可靠的通信方式。建议在与S7-300/400或其他系统通信时,尽量使用此种通信方式。PROFIBUS-DP通信:作为S7-200的扩展模块,EM277像其它I/O扩展模块一样,通过出厂时就带有的I/O总线与CPU相连。因M277只能作为从站,所以两个EM277之间不能通信。但可以由一台PC机作为主站,访问几个连网的EM277。S7-200CPU可以通过EM277PROFIBUS-DP从站模块连入PROFIBUS-DP网,主站可以通过EM277对S7-200CPU进行读/写数据。参见S7-300/400PLC作为DP主站,与从站EM277进行连接的相关文档:《如何在S7-200和S7-300之间,通过PROFIBUSDP进行数据通讯》连接:http://blog.cechina.cn/wangxing/124672/message.aspx详见
力控科技
2024-12-19 广告
2024-12-19 广告
力控组态软件与S7-1500 PLC通讯故障时,首先检查硬件连接,确保线缆无损、接口紧固。接着,验证配置设置,包括波特率、数据位、停止位等是否一致。同时,检查防火墙或安全设置,确保通讯端口未被阻塞。若问题依旧,尝试更新或重装驱动程序和通讯软...
点击进入详情页
本回答由力控科技提供
2013-11-04
展开全部
直接用PLC自带的通讯口PPI通讯,主站利用读写向导编写,从站只需整理数据即可以。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-11-04
展开全部
youhm的回答是正确的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?