如何进行燃气管道的压力试验

 我来答
包子爱吃美食
生活家

2017-01-10 · 专业轻滋补快消品的知识科普。
包子爱吃美食
采纳数:2330 获赞数:9514

向TA提问 私信TA
展开全部
1,强度试验的一般要求。
(1)管道焊接检验、清扫合格后方能进行强度试验作业,试验压力必须满足设计压力。
(2)管道应进行分段进行压力试验,试验管道分段最大长度宜按表执行管道试压分段最大长度 设计压力PN(Mpa)试验管段最大长度(m)PN≤0.410000.4<PN≤1.650001.6<PN≤4.010000(3)管道试验用压力表及温度记录仪均不应少于两块,并分别安装在试验管段两端;试验用压力表的量程应为试验压力的1.5—2倍,其精度不得低于1.5级,并在效验有效期内。
(4)进行强度试验时,压力应逐步缓升,首先升至试验压力的50%,进行初验,如无泄漏、异常,继续升压至试验压力,然后宜稳压1h后,观察压力表不少于30min,无压力降为合格。2,严密性试验的一般要求。
(1)严密性试验应在强度试验合格后、管线全部回填后进行。
(2)试验用压力表的量程应为试验压力的1.5—2倍,其精度不低于0.25级,并在效验有效期内。
(3)严密性试验介质宜采用空气,当设计压力小于5Kpa时,试验压力应为20Kpa;当设计压力大于或等于5Kpa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不得少于0.1Mpa。
(4)严密性试验升压速度不宜过快,对设计压力大于0.8Mpa的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min,检查系统有无异常情况。如无可继续升压至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录。
(5)严密性试验稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133pa为合格(6)所有未参加强度、严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行安装,然后按设计压力对系统升压,并用泡沫水检查设备、仪表、管件及其管道的连接处,不漏为合格。
清诚声发射
2023-07-31 广告
工作压力是规范规定的。查水暖设施图,设计说明里都有。 试验压力设施图也有规定,一般是工作压力的1.5倍。 工作压力可以用水压试验,也可以用气压试验。需要在管道施工完成后,在现场监理监督下进行试验试验完成后作管道压力试验记录。。 阀门管道泄漏... 点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
我滴贤宇
2018-04-09 · TA获得超过3766个赞
知道小有建树答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:4234
展开全部

进行燃气管道压力实验:当管道设计压力为0.01MPa~0.8MPa时,采用压缩空气进行强度试验。强度试验压力应设为压力的1.5倍,且不小于0.4MPa。

燃气管道压力实验要求:

  1. 管道焊接检验、清扫合格后方能进行强度试验作业,试验压力必须满足设计压力。

  2. 管道应进行分段进行压力试验,试验管道分段最大长度宜按表执行。

  3. 管道试验用压力表及温度记录仪均不应少于两块,并分别安装在试验管段两端;试验用压力表的量程应为试验压力的1.5—2 倍,其精度不得低于1.5 级,并在效验有效期内。

  4. 进行强度试验时,压力应逐步缓升,首先升至试验压力的50%,进行初验,如无泄漏、异常,继续升压至试验压力,然后宜稳压1h 后,观察压力表不少于30min ,无压力降为合格

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
s8...5@tlc267.com
2017-01-10 · 超过42用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:101
采纳率:0%
帮助的人:20万
展开全部
开玩笑吧!还减压阀。都是楼栋调压箱。天然气通气之前,燃气公司运行部的人已经用压力表在调压箱上把压力搞好了。自己要测要有KPA的压力表。
2
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询