什么地方的消防用电应按一级负荷供电

 我来答
聪明机灵小不懂
高粉答主

推荐于2019-08-26 · 提供各类文档,电子文档也可以做设计哦
聪明机灵小不懂
采纳数:76 获赞数:55048

向TA提问 私信TA
展开全部

一级负荷供电设置场所:

1、建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;

2、一类高层民用建筑;

3、一级大型石油化工厂;

4、大型钢铁联合企业,大型物资仓库等。

一级负荷供电的供电方式:

应由两路独立电源供电,可以为两路市电供电,一路市电和一路自备电源(柴油发电机或者蓄电池组)构成,这两种供电方式都能够使供电连续性得到很大提高。


扩展资料

供电方式

1、一级负荷供电应由两个电源供电,且应满足下述条件:当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到破坏;一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。应急电源可以是独立于正常电源的发电机组、供电网中独立于正常电源的专用的馈电线路、蓄电池或干电池。

2、结合目前我国经济和技术条件、不同地区的供电状况以及消防用电设备的具体情况,具备下列条件之一的供电,可视为一级负荷:电源来自两个不同发电厂;电源来自两个区域变电站(电压一般在35kV及以上);电源来自一个区域变电站,另一个设置自备发电设备。

参考资料:百度百科-一级负荷供电

百度百科-供电负荷

hongtaixf
高粉答主

2017-11-02 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:94%
帮助的人:1227万
展开全部
下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:
1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;
2 一类高层民用建筑。

下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
2 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
3 粮食仓库及粮食筒仓;
4 二类高层民用建筑;
5 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
suiyajie
高粉答主

2017-11-02 · 我的地盘我做主,消防专业
suiyajie
采纳数:32997 获赞数:84575

向TA提问 私信TA
展开全部
1类建筑和1类建筑的综合楼以及2类高层综合楼。