检修带有电容的设备或电缆线路,用合格验电器验明无电后,即可装设临时接地线?

为什么是错的?... 为什么是错的? 展开
 我来答
红叶黄花醉

2021-06-16 · TA获得超过7808个赞
知道大有可为答主
回答量:5993
采纳率:62%
帮助的人:1112万
展开全部
这个选择题的错误是使用的【合格验电器】,验电器仅仅【合格】是绝对不能用于验电的,这对假设临时接地线的人员会造成极大的威胁。
因为验电器用于设备、或者缆线的验电,必须符合三个条件,缺一不可:1)验电器试验合格;2)验电器必须是在有效期内;3)验电器必须符合该系统电压等级。
帐号已注销
2021-06-16 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:57%
帮助的人:5966万
展开全部
验电器只能检验对地电压,而电容性设备有可能残存电荷,而对地没有电位差,所以验电结果是不准确的。
正确做法是把电容器或者容性设备逐个放电后再接地。