校验高压断路器的断流能力时,宜取下列哪个值作为校验条件?( )
A.稳态短路电流有效值B.短路冲击电流C.供电回路的尖峰电流D.断路器实际断开时间的短路电流有效值...
A.稳态短路电流有效值
B.短路冲击电流
C.供电回路的尖峰电流
D.断路器实际断开时间的短路电流有效值 展开
B.短路冲击电流
C.供电回路的尖峰电流
D.断路器实际断开时间的短路电流有效值 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
根据《导体和电器选择选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第9.2.2条规定,在校核断路器的断流能力时,宜取断路器实际开断时间(主保护动作时间与断路器分闸时间之和)的短路电流作为校验条件。
根据《导体和电器选择选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第9.2.2条规定,在校核断路器的断流能力时,宜取断路器实际开断时间(主保护动作时间与断路器分闸时间之和)的短路电流作为校验条件。
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
2023-07-25 广告
电力系统短路电流计算通常包括以下步骤:1. 选择基准值和基准容量。通常选取基准容量为100MVA,基准电压为各级电压的平均电压。2. 计算系统中各元件的电抗标幺值。不同类型的元件有不同的电抗标幺值计算公式,例如发电机的电抗标幺值为发电机次暂...