根据《建筑防烟排烟系统技术标准》,以下关于机械加压送风系统送风口设置说法中,正确是( )。
A.除直罐式送风方式外,楼梯间宜每隔3~5层设一个常开式百叶送风口B.前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设置自动开启装置C.送风口风速不宜大于7m/sD.送风口宜设置...
A.除直罐式送风方式外,楼梯间宜每隔3~5层设一个常开式百叶送风口
B.前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设置自动开启装置
C.送风口风速不宜大于7m/s
D.送风口宜设置在被门挡住部位 展开
B.前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设置自动开启装置
C.送风口风速不宜大于7m/s
D.送风口宜设置在被门挡住部位 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C
加压送风口设置应符合下列规定:
1 除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2 层?3 层设一个常开式百叶送风口;
2 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置;
3 送风口风速不宜大于7m/s;
4 送风口不宜设置在被门挡住部位。
加压送风口设置应符合下列规定:
1 除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2 层?3 层设一个常开式百叶送风口;
2 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置;
3 送风口风速不宜大于7m/s;
4 送风口不宜设置在被门挡住部位。