与均压环有关的规范

一类工程,三十米以上做均压环,二类45米以上做,三类60米以上做,环与环之间不大于十二米,不知道是不是正确的,不知道哪个规范上有具体说做均压环的要求!... 一类工程,三十米以上做均压环,二类45米以上做,三类60米以上做,环与环之间不大于十二米,不知道是不是正确的,不知道哪个规范上有具体说做均压环的要求! 展开
 我来答
开不败的野花
2010-04-16 · TA获得超过6.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.6万
采纳率:70%
帮助的人:7837万
展开全部
可以下载《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94 2000版)》其中第3.2.4条有明确规定。
但是,据在下的经历,全国各地有些城市和地区自有文件,对年雷暴日和均压环的设置有地区性的文件规定,因此,在实际操作时,一定要到当地气象局防雷办公室咨询,否则,审图会通不过的。