
两台变压器并列运行当他们变比不同时会出现什么情况?有什么坏处?
1个回答
展开全部
在三相电力系统中,三相电压(或电流)在同一时间所处的位置就是相位,通常对称平衡的三相电压或电流的相位互查120°,在电力系统中,发电机和变压器的相位是否一致,直接关系到它们能否并列运行,再有电磁连接的同一系统并列或两台变压器并列,以及新线路投入时测量相位是不可缺少的实验项目之一,测量的目的在于判断相位和相序是否正确,以防止由于相位和相序彼此不一致,在并列时造成短路或出现巨大的环流而烧毁设备。
两台并联的变压器变压比不等时,两台变压器由于相同的相间产生相位差而产生环流,环流的大小决定两台变压器变比差异的大小,根据磁势平衡关系,虽然两台变压器原边接同一电源,但由于副边产生的均压环流,两台变压器一次也将同时产生环流。
连接组序号必须相同,接线组别不同时,变压器副边电压相位就不同,至少差30°,这个电压差将出现很大的环流,烧毁变压器。
两台并联的变压器变压比不等时,两台变压器由于相同的相间产生相位差而产生环流,环流的大小决定两台变压器变比差异的大小,根据磁势平衡关系,虽然两台变压器原边接同一电源,但由于副边产生的均压环流,两台变压器一次也将同时产生环流。
连接组序号必须相同,接线组别不同时,变压器副边电压相位就不同,至少差30°,这个电压差将出现很大的环流,烧毁变压器。

2023-06-12 广告
两台电压比不相同的变压器并列运行时将产生环流,晃响变压器的出力。因两台变压器中,这两个环流是不相等的。在变比小的变压器中一次绕组内的环流大,而在变比大的变压器中一次绕组的环流小。这样两台同容量的变压器并列运行时,不能按它们的容量分担负荷。
...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询