变压器并列运行不是应该满足变比相同的条件吗?不就与题目矛盾了吗
两台容量相同、短路电压相等的升压变压器T1和T2并联运行时,如果变比K1>K2,则有()A.T1的功率大于T2的功率;B.T1的功率小于T2的功率;C.相等;D.不能确定...
两台容量相同、短路电压相等的升压变压器T1和T2并联运行时,如果变比K1>K2,则有()
A.T1的功率大于T2的功率;B.T1的功率小于T2的功率;C.相等;D.不能确定
1、电流是从电压高的地方“流”向电压低的地方,电压越高,越能将电送出去。
2、K1>K2,说明T1的次级绕组输出电压要高于T2的次级绕组输出电压,所以T1的电能更容易送出去。
3、在容量相同、短路阻抗电压相等的情况下,当然是能将电多送出去的变压器功率高了;所以应该选A,T1的功率大于T2的功率 展开
变压器的低压侧电压相同,根据U/U1=k1,U/U2=k2,因此变压器2的二次侧电压较高,又因为他们的阻抗相同,容量相同,因此在没有压差的情况下,他们的功率是相同的,但是由于存在压差,会导致他们之间存在循环功率,而且方向为高电压指向低电压,也就是U2指向U1,因此变压器1流过的功率等于无压差流过的功率减去循环功率,变压器2流过无压差流过的功率加上循环功率,故选B

2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询