如何给ups电源配电池组

 我来答
SVCUPS
2010-04-29 · 超过33用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:111
采纳率:0%
帮助的人:96.5万
展开全部

公式很多  我只能给你切你我记录的图片了  

例如:

负载功率3500算法:3500/0.7=5000(主机用6K长机)电池算法:6000(6K)*0.5/192V=15.625(电池用17AH一组)电池个数:192/12=16个电池

EAST李兵
推荐于2017-09-09 · TA获得超过588个赞
知道小有建树答主
回答量:575
采纳率:0%
帮助的人:502万
展开全部
1、UPS主机功率选型依据:功率=负载/功率因数(一般按0.8计)
2、长机配置电池算法如下:
计算蓄电池的最大放电电流值:I最大=Pcosф/(η*E临界*N)
注:P → UPS电源的标称输出功率
cosф → UPS电源的输出功率因数(工频机一般为0.8)
η → UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9)
E临界 → 蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.67V)
N →每组电池的数量
根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据:
电池组的标称容量= I最大/C
算出电池的标称容量。
由于使用E临界———电池的最低临界放电电压值,所以会导致所要求的电池组的安时容量偏大的局面。按目前的使用经验,实际电池组的安时容量可按下面公式计算:
实际电池容量(AH)=电池组的标称容量*0.8
时间与放电速率C
5` 10` 15` 20` 30` 40` 50` 60`
3.5C 2.4C 1.98C 1.49C 0.92C 0.8C 0.69C 0.61C
2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
0.42C 0.29C 0.19C 0.17C 0.15C 0.12C 0.09C 0.05C
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
uppsss
2020-06-19
知道答主
回答量:54
采纳率:100%
帮助的人:5.9万
展开全部
《UPS电池计算》工具,一键生成电池计算书。UPS即不间断电源主要用于对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。由此可知,UPS所带负载都是关键负载,UPS的延时供电又主要靠电池组来储能。所以准确计算UPS电池容量是UPS配置中的主要问题之一。
行业中有不少计算UPS电池容量的方法,恒功率法,恒电流法,和各种估算法,在这为什么主要推荐恒功率法来计算电池容量呢,主要有以下2个原因。
市电停电后,UPS所带负载功率是恒定的,也就是说电池需要提供恒定的功率来支持负载运行。在放电过程中,电池组电压持续降低,而又必须提供恒定的功率,则电池的放电电流则持续增大,所以在UPS电池计算中,恒功率法相对于恒电流法要准确。
行业中存在各种估算法,很多是荒谬至极的,甚至不考虑电池的放电特性,不考虑各品牌系列之间的差异。举个简单的例子,用估算法算出100ah的电池,100ah的电池太多规格了,难道性能一样吗?有些厂家100ah的电池规格就好几种。难道这些电池都可以吗?
综上,恒功率法计算电池容量,即结合了UPS实际放电情景,又结合了各品牌电池的放电特性,是一种相对准确的计算电池容量的方法。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
所寄容tm
2010-04-29 · TA获得超过207个赞
知道答主
回答量:372
采纳率:0%
帮助的人:164万
展开全部
要看你自己的需求而定。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×