在我们从事无功补偿设备研发生产销售的32年里,常常有客户提类似的问题。这样:
你的思路很清晰,你提出的方案,也是最经济合理的,就按照你的思路做。
如果细化一下,可以参考我们给用户的建议,也是这样:在配电房配置常规静态补偿,对常规电机等设备做集中补偿,保证功率因数达标。对个别特殊用电设备,比如大功率冲压机、大功率电焊机,等等冲击性负荷,或配置就地动态补偿箱、或配置就地的快速补偿箱,来保证冲击负荷得到匹配的无功补偿,同时防止冲击负荷造成内部电网电压的波动。
至于具体的技术指标,就要按照设备情况具体分析确定了。这个要设计人员来做。
多说几句:
动态补偿与静态补偿,本质上的区别,在于电容器投切的反应速度。也就是说,动态补偿,按照我国的标准(JB/T9663-2013),只要达到1S的反应速度,就可以算动态补偿了,国外的要求比较高,要求一个周波之内发生响应,就是反应速度是20mS。静态补偿,反应速度较慢,国内通常设定为15S。
当然,动态补偿技术含量高补偿效果好,使用户内部电网电能质量较高,用电设备工作稳定故障率低,只是动态补偿设备的成本较高,维护要求也高。静态补偿能满足常规用户的要求,补偿设备成熟稳定价格低廉,使用广泛维护方便。
所以,到底用动态补偿还是用静态补偿,主要取决于用电设备的情况,和用户对电能质量的要求水平了。
实际情况中,用户多从最低的要求来定,就是:外,不被供电局罚款;内,电压比较稳定、线损尽量小,等等。这是基本原则。
另外提醒:因为常规补偿柜的技术很成熟,柜子用的元件也很成熟,所以大量的小厂甚至路边小电器店也敢做补偿柜,这个是很要命的事情。因为行业的技术成熟,不代表生产者的工艺和技术成熟,不代表生产者使用的元件和材料符合要求,特别是大量低价山寨的补偿控制器充斥市场,价格看上去很诱人,但是一旦有罚款,一次就把这些便宜给报销了。
提高功率因数,做无功补偿,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料,可以四芯,也可到这里来查找和讨论,这里有一帮读过大学的快退休的电工老头,干不了多少工作了,但是都以帮助年轻人为乐。